TEMA: RECUPERADORA DE ACEITE

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 9 meses #18349

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14259
  • Gracias recibidas 3266
  • Karma: 469
amigo juan existe una legislación que te obliga a mantener todo recipiente sometido a sobre presión a un cumplimiento legal , ya sea a su revisiones de ,elementos de seguridad como (válvulas de acceso, válvulas de seguridad y escape por sobre presión, y elementos desmontables) eso en nuestro caso no es de obligado cumplimiento ya que este recipiente es de uso de bomba extractora "por depresión" o sea este recipiente no estará sometido a ninguna sobre presión, ni tampoco sera utilizado para trasportar gas , solo aceite , usado desde la instalación hasta nuestros talleres donde lo verteremos en garrafas para llevar a nuestros puntos de reciclaje o destrucción, la idea se realizo como ya comente por el difícil acceso que teníamos en algunas instalaciones para cambiar el aceite , (revisiones que hacemos periódicamente ,) y de esta manera sacamos el aceite con mas rapidez y mas limpio, aparte de lo fácil y limpio que es el trasporte del mismo en nuestros vehículos, ya que es un recipiente cerrado, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 9 meses #18381

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 184
  • Karma: 2060
la verdad te felicito por esta brillante idea y dejo flotando una pregunta

si a un compresor hermético lo taladro en su base y sueldo una llave de paso podría utilizar la para quitar el aceite con este método en caso de ser necesario su recambio.

esto lo estoy pensando para el caso de tener que reparar un compresor y refaccionarlo ,aclaro que solo trabajo con equipos de a/a en el 95% de los casos y con r22 .


gracias por compartir estas ideas


saludos desde bs as rep argentina
Última Edición: hace 10 años 9 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 9 meses #18395

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14259
  • Gracias recibidas 3266
  • Karma: 469
si no creo que te de problemas , ya que esa llave de servicio se puede soldar en la base chasis , solo recordarte de la precauciones que se deben de tomar ya que estas soldando muy cerca de un rebanado con un baño de barniz , y si te pasas de temperatura puedes dañar ese protector y por consiguiente , producir una derivación en el motor , pero tomando las medidas oportunas , es fácil de hacer

en este post sueldo un enlace para compensación de aceite en un compresor mira las fotos y veras que todo es viable ,un saludo

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...d=11640&limitstart=8
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 4 meses #25576

Buenas, me parece muy buena la idea y de hecho lo voy a probar aunque tengo dudas de que se vacíe todo el aceite del carter ya que de donde aspira el manguito no está debajo del carter sino a una altura mayor, seguro que funciona pero no me lo termino de explicar, ya os contaré!
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 4 meses #25578

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14259
  • Gracias recibidas 3266
  • Karma: 469
creer es poder jajajja solo te puedo decir que la llevo usando bastante tiempo y es de lo mas eficaz , limpio, y rápido que e usado ya nos contara , un saludo y suerte
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 4 meses #25579

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14259
  • Gracias recibidas 3266
  • Karma: 469
perdón no comprendiste bien el concepto la goma de succión la tienes que llevar hasta el fondo del cárter , al ser una goma flexible no te dará problemas , así estarás absorbiendo desde el propio cárter , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 4 meses #25582

AAAH vale! Ahora lo entiendo y ya no me queda ninguna duda!! Si ya lo dicen por ahí ante la duda la más tetuda!jajajaj no en serio ya me quedó claro le dí al zoom en la foto y se ve claro, muchas gracias lo pondré en práctica en cuanto pueda!
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 4 meses #25799

Ya lo e puesta en practica! Es muy bueno, lo e probado con un Performer scroll hermético y la verdad que a ido muy bien, cuando pueda pondré fotos.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 4 meses #25836

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14259
  • Gracias recibidas 3266
  • Karma: 469
Frigomonster me alegra que te sirviera , esperamos tu reportaje gráfico , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 4 meses #25851

Bueno pues esta es la recuperadora de aceite que me e currado gracias a la idea de Manu!
Le e puesto una llave para poder hacer más vacio si fuese necesario y sin desconectar el manguito de goma, con la bascula sabemos los litros de aceite que sacamos.
La verdad que el sistema es limpio y efectivo porque quedó el carter seco seco, y sin desmontar el hermético!
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por Frigomonster. Razón: foto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 4 meses #25852

foto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 10 años 4 meses #25853

Por esta toma e aspirado el aceite Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.