• Página:
  • 1

TEMA: agua en portafiltros

agua en portafiltros hace 11 años 3 meses #105853

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
¿Es posible encontrar gotas de agua en un portafiltros de cartucho situado en la aspiración de una central frigorífica? :unsure:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: agua en portafiltros hace 11 años 3 meses #105863

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola donde adentro o fuera,si es dentro malo,es de baja temp ,a que temp esta retornando antes del compresor,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: agua en portafiltros hace 11 años 3 meses #105868

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Es una central para cinco cámaras de frescos. Estaba dando problemas de que no enfriaba alguna de las cámaras y este problema lo hacía de vez en cuando. Yo llegué a la conclusión que había humedad en el circuito y que cuando esta pasaba por la válvula de expansión pues no dejaba pasar el gas.
Hoy, aprovechando que tenía que reparar una pequeña fuga en un evaporador, se aprovecho para cambiar los filtros deshidratadores (parece ser que nunca se los cambiaran y la central ya tenía varios años) uno en la aspiración y otro en la línea de líquido que ¡SORPRESA! el portafiltros estaba vacío. Despues de probar con nitrógeno y hacer vacío funcionó toda la tarde sin problema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: agua en portafiltros hace 11 años 3 meses #105869

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Por cierto el agua estaba dentro del portafiltros al retirar el cartucho antiguo. YO JURARÍA QUE ERAN GOTAS DE AGUA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: agua en portafiltros hace 11 años 3 meses #105872

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te indica el amigo jose , malo es cuando encuentras agua en la instalación , solo te queda deshidratar a base de cambios de filtros y aceite , (ya que me imagino que es inviable extraer el gas comprobar de estanqueidad eliminar las posibles fugas y volver a cargar de gas nuevo) eso seria lo mas acertado , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: agua en portafiltros hace 11 años 3 meses #105874

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Al final cambio de filtros y comprobar la estanquiedad de línea de líquido (sin incluir depósito), evaporadores y compresores. Y espero que el nitrógeno y el vacío hicieran algo con la humedad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: agua en portafiltros hace 11 años 3 meses #105876

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Jac escribió:
¡SORPRESA! el portafiltros estaba vacío. Despues de probar con nitrógeno y hacer vacío funcionó toda la tarde sin problema

En los equipos con deshidratador de cartucho, en muchas ocasiones, el proveedor te da 2 cartuchos nuevos, uno para instalar en la puesta en marcha, y otro para cambiar a los pocos días, pero OJO, no viene ninguno instalado!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: agua en portafiltros hace 11 años 3 meses #105902

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Si es con Aceite Poliester, SE ROMPIO ESE ACEITE.
Toca cambiarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: agua en portafiltros hace 11 años 2 meses #106194

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Manda cojones la instalación sin filtro ,.-7

Seguro que es lo que comentas lozano, se pensaría que venia puesto y dijo encima , joder que tíos mas majos dos filtros para la furgoneta (para repuesto)
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: agua en portafiltros hace 11 años 2 meses #106198

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En algunos sistemas de refrigeración y AA se utilizan dos tipos de filtros uno en la línea de baja que es filtro y deshidratador y otro en la línea de alta que es antiácido.

El filtro antiácido que va colocado en la línea de líquido se cambia dos o tres veces y luego se deja la carcasa vacía.

Es posible encontrar agua en los filtros deshidratadores, la finalidad de estos filtros es retener la humedad que exista en el sistema.

Ejemplos de filtros
www.danfoss.com/spain/Products/Categorie...26-ca5749800413.html
www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...ab-93558e675150.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information