• Página:
  • 1

TEMA: aceite para compresor danfoss

aceite para compresor danfoss hace 11 años 3 meses #104188

  • fran-87
  • Avatar de fran-87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
hola, he instalado una unidad condensadora con compresor de baja temperatura danfoss de 7,5hp el cual segun el fabricante tiene aceite para 10m de instalacion por lo que tendria que añadirle mas aceite ya que mi instalacion tiene unos 20m.Ademas solo llega a verse un cuarto de la mirilla llena de aceite.
El problema es que utiliza aceite danfoss 160z y por mi ciudad ninguno de mis proveedores lo tienen.
¿sabeis donde se puede conseguir o si existe algun equivalente?

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite para compresor danfoss hace 11 años 3 meses #104189

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Prueba por aquí,y en el cuadro Local sites pon el nombre de tu ciudad o una cercana.


www.danfoss.com/Pacific/Products/Categor...93-c6d493dcff0a.html


Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite para compresor danfoss hace 11 años 3 meses #104213

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
martinie escribió:
Prueba por aquí,y en el cuadro Local sites pon el nombre de tu ciudad o una cercana.


www.danfoss.com/Pacific/Products/Categor...93-c6d493dcff0a.html


Guillermo
Demomento nuestro compañero martinie te lo deja muy facil.
Si te lees la ficha, te dice que es un aceite POE poil oil ester. ademas si lees un poco la ficha te pone la densida o viscosidad33.7 Centistokes (40 °C)
5.9 Centistokes (100 °C)
Con este par de datos puedes usar el mismo (que es lo recomendable) o usar otro de esas mismas caracteristicas.
Añade hasta 3/4 de visor y listo
Si puedes revisa al mes para ver que el color no haya cambiado. Esto es muy importante. Si no cambia va todo bien.
Si cambia a mas oscuro es mejor parar y cambiar todo el aceite
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite para compresor danfoss hace 11 años 3 meses #104250

  • fran-87
  • Avatar de fran-87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
si, parece q seria un aceite POE de 32 de viscosidad pero me gustaria adquirir el original por si tubiera alguna reacion rara entre los aceites.
el problema es que nose donde comprar el original
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information