hola, estoy instalando un evaporador cubico (intarcon) el cual en el interior ya tiene un sifon en el interior pero el fabricante dice que se ponga un sifon cada 3 metros en tramos verticales.La instalacion la he hecho de la siguiente manera:
A la salida del evaporador hay un tramo ascendente de 1,5m luego un tramo horizontal de 12m que va descendiendo y despues otro tramo descendente hasta el compresor de unos 3m.
mi duda es ¿le pongo o no le pongo sifon a la salida del evaporador?
los tubos son 1/2" y 1-1/8"
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ¿poner sifon en la linea de succion o no?
hace 11 años 3 meses #104093
el fabricante dice cada 3 metros pero lo que no especifica es si hay que poner uno a la salida del evaporador y cada 3 metros otro.
De todas formas creo que con el sifon que lleva en el interior es suficiente para que el aceite se eleve a 1,5m por lo que os hare caso y simplemente le pondre una curva.
ya os contare como funciona...
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ¿poner sifon en la linea de succion o no?
hace 11 años 3 meses #104109
Hola.
Como te han dicho los compañeros, tal como describes la instalacion un segundo sifon no procede. El gas en la linea de aspiracion tiene baja temperatura por lo que la biscosidad del aceite aumenta ademas la velocidad del refrigerante disminuye por lo tanto el aceite tiene dificultad para retornar al compresor, para favorecer ese retorno se coloca el sifon, en la parte baja del mismop se acumula aceite reduciendo la seccion de paso y aumenta la velocidad del refrigerante arrastrado el aceite en los tramos de subida este estara conectado en la parte mas baja del circuito e ira a la mas alta en tramo vertical.