• Página:
  • 1

TEMA: tornillo

tornillo hace 11 años 5 meses #102191

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
Hola tengo un equipo que tiene un compresor tipo tornillo R-22 la carga o recarga de gas refrigerante se efectua igual que los sistemas tradicionales tales como los que llevan un compresor scroll
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tornillo hace 11 años 5 meses #102215

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
,.-39 :kiss:
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tornillo hace 11 años 5 meses #102216

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Estopa escribió:
,.-39
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tornillo hace 11 años 5 meses #102238

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tornillo hace 11 años 5 meses #102239

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿De que tamaño es el equipo? ya que la respuesta puede diferir en un equipo pequeño a uno de gran envergadura.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tornillo hace 11 años 5 meses #102252

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Las recargas se hacen en fase liquida. En casi todos los equipos industriales hay una serie de válvulas manuales. Algunos cuentan con válvula de servicio en la tubería de alta a la salida del tanque recibidor de líquido (claro que en la tubería de entrada también las hay). Mejor, hay dos válvulas manuales: una de cierre de dos vías de salida de líquido del tanque y otra de tres vías en serie con el tubo de alta. www.emersonclimatemexico.com/mt/mt_cap_08.pdf
www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...d2-421dcceb6f33.html
En refrigeración industrial es demasiado importante saber y conocer el uso adecuado de las válvulas manuales lo mismo que las válvulas electrónicas ya que del buen manejo de estas válvulas depende el correcto desempeño del equipo.
Con el compresor apagado, se conecta la manguera de servicio del manómetro en la válvula de tres vías (la otra manguera está conectada al cilindro de carga) se purga. Se cierra la válvula de salida del tanque recibidor de líquido, se abre la válvula de servicio conectada al manómetro se prende el compresor y se inicia la carga o recarga. Se le debe prestar atención al nivel del líquido en el tanque recibidor. Cuando se completa la carga se cierra la válvula de tres vías y se abre inmediatamente la válvula de salida del tanque recibidor de líquido.


Documentos para técnicos con deseos de conocer más sobre compresores de tornillo:
Es de tener siempre en cuenta que todos los equipos y compresores de tornillo son manejados por Módulos Electrónicos que supervisan todas las funciones del equipo, incluso el desempeño del compresor, y por lo tanto los conocimientos de montaje y mantenimiento difieren algo con los compresores a pistón.
www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
www.carlylecompressor.com/Files/Carlyle_...ApplicationGuide.pdf
Aunque los compresores de tornillo tienen un requerimiento de par de torsión friccional que es inferior al de los compresores normales reciprocantes, el compresor de tornillo puede presentar un nivel alto de par de torsión en el arranque, sobre todo cuando la presión de succión es alta. Un compresor reciprocante abre y cierra sus válvulas de compuerta según la relación entre la presión en la cámara de compresión comparada con la del lado de succión (carrera descendente) o del lado de evacuación (carrera ascendente). Con un compresor de tornillo, el gas de succión es comprimido completamente, sin importar la presión de succión o de evacuación en relación con la bolsa de compresión. Esto se debe al hecho de que no hay válvulas de compuerta que puedan abrir la bolsa para evacuación cuando la presión en la bolsa de compresión exceda la de evacuación.

biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1676_IN.pdf

www.mayekawa.es/Descargas/Manual_compound_2520.pdf

www.bc.com.ve/CTRefrigeracion.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tornillo hace 11 años 5 meses #102266

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
muchisimas grasia an sido de mucha ayuda ,.-29
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information