• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: controlador de velocidad ventilador

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 3 semanas #58316

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Yo no digo que le quites el obus, solo que hagas una prueba aflojandolo.

Cual es el contacto que dices, porque este regulador no cierra ningun contacto, solo regula la tension de salida.

Para comprobarlo lo tienes que alimentar con tension y con el voltimetro ver si te da salida con tension modulada.

A mas presion te dara mas tension.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 3 semanas #58353

  • AGP
  • Avatar de AGP
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
No se si he entendido bien que estas intentando medir salida sin conectar carga,no he conseguido ver el esquema pero si como supongo se trata de un regular progresivo a triac,si no le conectas carga no tendrás salida ya que necesita realimentacion a traves de la carga.
No se de que potencia es pero si me permites un consejo conecta a la salida una bombilla de al menos 100w y metele presion si te da salida lo vas a ver enseguida si funciona ahora ya puedes medir con el polimetro aunque la medida salvo al máximo sera bastante confusa ya que estos sistemas realmente no bajan el voltaje sino que recortan la onda senoidal.

espero te sirva de algo.
un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 3 semanas #58398

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Comprueba que el contacto tiene correctamente la realimentación.. Igual te lo alimenta el rele o tienes que darle corriente directa al contacto también... Saludos!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 2 semanas #58437

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Este tipo de reguladores no funcionan como un presostato de alta que te haga funcionar el ventilador a una determinada presión, si no que te regulan el voltage (al menos los que utilizo) dependiendo de la presión a la que los tares.

POr lo que si no alimentas el regulador no veras nada.

Alimentalo y prueba en la salida una bombilla o el propio ventilador y veras como baja la velocidad de giro de este, y en el caso de la bombilla disminuye la intensidad de luz.

Si es como los que utilizo y no varian la onda, conectandoa la salida un polimetro conprobaras como te desciende el voltaje de salida con respecto a la presión que le apliques.

A mayor presión mas voltaje, a menor presión menor voltaje

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 2 semanas #58823

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
ya funciona pero lo taro a 18kg que es el 100% con una tension de salida a 220v pero cuando desciende la presion hasta 15 kg el voltaje desciende a 50v asi no puede funcionar porque se quemaria el motor. No se si es que ese variador no es bueno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 2 semanas #58826

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola controles jhonson, mira en la pagina, si esta, lo pondremos en el museo,en controles saludos
www.johnsoncontrols.ro/publish/etc/media...6576_Prod_Cat_11.pdf
Última Edición: hace 13 años 2 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 2 semanas #58857

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
No creo que le pase nada al motor por trabajar con un voltaje tan bajo....
Yo e montado alguno que otro y nunca me a dado problemas.
Mientras el ventilador gire mientras tiene los 50v y no se quede quieto teniendo tension no pasa nada.
El problema esta que si teniendo tension no es suficiente para que gire si que se puede recalentar y quemarse.

Pero espera a ver que comentan la gente que seguro que nos dicen puntos a tener en cuenta.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 2 semanas #58870

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Haber si te vale esta grafica:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Segun la grafica entiendo dos cosas.
1º que el minimo voltaje es aprox. 40% y el maximo voltaje un 100%
Lo cual nos quedaria un 60% de diferencia, que con un voltaje entre 220v y 240v. puede trabajar entre 100 y 120 voltios.

2º que segun ajustes los dips y el diferencial te modulara:
0 - 40 fijos y 40 a 100 variable.
O tambien:
0 - 40 a 100 variable.

Mira que configuracion tiene el que tienes.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 13 años 2 semanas por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 2 semanas #58886

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Comprueba lo que comenta nuestro compañero multimarcas sobre lo de la configuracion del aparato.
Ten en cuenta que seguramente siempre tendras algo de tension en el punto del ventilador porque se realimenta atraves de el y necesita tener la carga del ventilador,para que el aparato funcione.

Si le desconectas el ventilador y mides tension,que tension te da?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 2 semanas #58890

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Los controles de condensacion normalmente tienen un ajuste de velocidad minima que se suele ajustar entre los 160 o 170 voltios para no quemar el motor y la banda proporcional es la tension restante.
¿Que es lo que ocurre en tu caso? pues que posiblemente el control que tienes puede ser valido en el caso de cargas constantes o que tengas en el condensador varios ventiladores pero si solo tienes un ventilador funciona como un todo o nada. Si tenemos un condensador con dos o mas ventiladores el primer ventilador lo ponemos fijo y al segundo el control de condensacion en este caso funciona ya que tenemos un control de la carga a disipar mas exacto pero en tu caso solo tienes un ventilador por lo que necesitas un control de condensacion con control de minima regulable que este control no lleva.
Si quieres tener un control exacto tienes que buscar un controlador mas avanzado que module la señal por frecuencia ya que por tension estas limitado a las caracteristicas del motor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 2 semanas #58891

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Te modula asta caer progresivamente asta los 50V o a los 100V 0 120V te cae en picado la tension a los 50V?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 2 semanas #58893

  • AGP
  • Avatar de AGP
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Como comente anteriormente no te fies de lo que te marque el polimetro si no esta al maximo de salida.
Y si confias en ello no lo dejes asi nunca ya que a 50v el ventilador si ya esta girando posiblemente se mantenga pero si se para casi con seguridad no arrancara y se quemara.
Hace unos años tuve un caso de tener que reducir la velocidad de unos ventiladores por quejas de ruidos se trataba de dos ventiladores monofasicos centrifugos controlados por dos presostatos a distintas presiones a pesar de que con lo que menos problemas tengo es con la electronica opte por incorporar un par de contactores y activarlos en serie o paralelo con lo que solo se activaban en paralelo en puntuales ocasiones.
este sistema al trabajar el 90% del tiempo a media carga prolonga la vida de los motores reduce el ruido y el desgaste es uniforme tambien es aplicable a motores trifasicos.
Te lo comento por si puedes sacar algun provecho del caso aunque es tan sencillo que es de dominio publico.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.484 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information