• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: controlador de velocidad ventilador

controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58270

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
hola buenas noches, he puesto un regulador de velocidad jhonson controls modelo p215pr-9200 para variar la velocidad del ventilador de un condensador y tengo problemas, no funciona. Lo he comprobado haciendole una prueba con presion ( nitrogeno) a 20 bares y el contacto no cierra, no se porque. Esta tarado de fabrica a 19bares lo cual debería cerrar. Lo he cambiado por otro nuevo pensando que estaba defectuoso y resulta que hace lo mismo. Alquien ha utilizado este regulador no se que pasa. Alquien me puede ayudar. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58276

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿alguna foto? si pudieras poner el esquema eléctrico sería de ayuda. No se si se trata de un controlador todo/nada, o si es proporcional, en cuyo caso no tendrá un contacto que se cierre, sino una salida monofásica a una frecuencia determinada en función de la presión.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58282

  • borollosa
  • Avatar de borollosa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 2
Imagino que es este, yo no lo he utizizado si alguien sabe algo.....
www.smk.as/teknisk_katalog/Gruppe_10/pdp215pr_e.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58284

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
creo que no es todo/nada ya que te varia la velocidad, debe ser proporcional. El esquema es el siguiente:

L______________3 contacto 1 y al ventilador
N______________2
N_____________________________al ventilador

si es como dices que la salida de línea es proporcional a la presion, como puedo comprobarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58291

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Prueba darle mas presion a la prueba de nitrogeno,puede que este algo destarado y segun parece en el manual me a parecido que se puede regular.
O prueba darde presion a 19,5bares de presion y regular con el tornillo el salto del contacto.

En el manual parece que tiene una tolerancia de +-1 bar.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58292

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si esta tarado a 19 bares y segun el catalogo tiene un diferencial de 4,5 bares, esto significa que no cierra contactos hasta los 23,5 bares.
Tiene que tener un tornillo para regular la tension minima de salida que segun el catalogo es del 30%. Segun parece es proporcional y con una presion inferior a 19 bares te deveria dar una tension del 30% y el 70% restante es la modulacion.
En motores monofasicos nunca bajes la tension minima por debajo de los 170 voltios los motores se queman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58302

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Pues estoy con goldete si es un variador de tension prueba el regulador a la presion del salto19,20,21,23,24bares no mas.
Seguramente con una de esas presiones te habra saltado el contacto del 30% y a partir de hay con el ventilador consumiendo,vas aumentado presion asta que el regulador te de el 100*100 de la tension,y veras la presion maxima del regulador en es punto de regulacion.
A partir de hay,hay que subir o bajar la escala y ajustarla a tus necesidades.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58303

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Mira que te pinche bien el obus, lo mejor es quitarlo y le pones un grifito de 1/4.

Haz la prueba aflojando el obus un poco, y veras como te funciona.

Si es eso quitalo y ponle el grifo.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58305

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
multimarcas escribió:
Mira que te pinche bien el obus, lo mejor es quitarlo y le pones un grifito de 1/4.

Haz la prueba aflojando el obus un poco, y veras como te funciona.

Si es eso quitalo y ponle el grifo.

Salu2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58307

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
no se puede quitar el depresor que tiene, ademas yo he utilizado un codo 90 grados con rosca 1/4 para conectarlo al desposito de liquido. Le he subido la presion a 25 bares para ver si cierra el contacto y hace lo mismo, ya no se que hacer porque donde me lo han vendido no saben como funciona. Tendre que llamar a jhonson.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58308

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
si lo estas probando con continuidad no te dara infinito ya que fisicamente no es un contacto sino varia su resistencia,es una resistencia que varia segun la presion,ponle carga como el ventilador o pon una escala en omniho mas elevada en la pinza.

No se me ocurre nada mas,que venga un material defectuoso es habitual pero dos defectuosos es raro pero no imposible.


Un codo con pincha obus verdad?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: controlador de velocidad ventilador hace 13 años 1 mes #58310

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Sustitúyelo un momento por un manómetro para asegurarte que tienes ahí los 25 bares, no debería hacer falta mucha presión para que funcionase
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information