• Página:
  • 1

TEMA: falla heladera freezer tipo no-frost

falla heladera freezer tipo no-frost hace 11 años 11 meses #90428

  • ferguerra
  • Avatar de ferguerra
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
hola amigos tengo un problema con una heladera tipo no-frost cn aire forzado, el problema es que no emfria abajo pero si en el freezer,la estuve revisando y el problema es que no funciona el ventiladorcito (forzador) que esta en el freezer lo probe en directo a dicho ventilador con 220v y funciona osea que no le llega tencion al mismo en el circuito electrico que esta atras de la heladera veo que el motorcito se alimenta del interruptor que se acciona al abrir la puerta, y el otro cable creo que de un rele del motor puede ser? si pueden ayudarme les agradeceria no recuerdo la marca de la heladera es un agris y biene con placa electronica en la puerta ya prove todos los sensores con frio y hace bien los cortes tambien el termofusible no c que otra cosa puede ser..espero respuestas por favor, gracias. 2_._
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falla heladera freezer tipo no-frost hace 11 años 11 meses #90480

  • gady
  • Avatar de gady
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
PUEDE SER EL INTERRUPTOR DE LA PUERTA (LUZ) QUE HACE DE LLAVE INVERSORA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falla heladera freezer tipo no-frost hace 11 años 11 meses #90529

  • rossinimarcelo
  • Avatar de rossinimarcelo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
hola.yo creo que si probaste y lo demas esta todo en orden es simplemente que en algun punto esta interrumpida la continuidad del circuito. asi que la que te queda es o revisar todo el recorrido del cable e ir probando a ver donde se corta la continudad o si eso no es posible, reemplazar el cable por completo.y tene en cuenta que el motorcito funciona cuamdo anda el compresor, por lo tanto unacable lo tenes que tomar del interruptor de puerta y el otro despues de pasar por el termostato. fijate bien en los terminales conectores que a veces se ensucian y no hacen buen contacto.un abrazo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falla heladera freezer tipo no-frost hace 11 años 11 meses #90543

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Amigo gady, por escribe en minusculas ya que en internet, escribir en mayusculas, es sinonimo de gritar.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falla heladera freezer tipo no-frost hace 11 años 11 meses #90553

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
Mira a ver si llega tension donde conectas el ventilador y si sale de la placa electronica normalmente el ventilador le alimenta un rele en la placa que puede estar mal, te tocara cambiar la placa electronica.
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falla heladera freezer tipo no-frost hace 11 años 11 meses #90594

  • martin78
  • Avatar de martin78
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
proba primero haciendo puente en los interruptores de las puertas y si funciona el compresor tambien lo tiene que hacer el ventilador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falla heladera freezer tipo no-frost hace 11 años 11 meses #90669

  • ferguerra
  • Avatar de ferguerra
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
gracias amigos x su ayuda volvi y pude repararla era el interruptor de la puerta estaba cortado ,.-11 abrazos estams en contacto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falla heladera freezer tipo no-frost hace 11 años 11 meses #90670

  • ferguerra
  • Avatar de ferguerra
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
ok realise puentes en el interruptor y eso er..gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information