• Página:
  • 1

TEMA: problema con cuarto de congelacion

problema con cuarto de congelacion hace 11 años 11 meses #89849

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
buenas tardes, noches para todos, saludos cordiales,... de retorno al foro luego de un tiempecito ocupado en otras cosas. Al grano: me han llamado para chequear un cuarto frigorifico de congelacion porque no alcanza temperaturas bajo cero, el compresor es un danfoss de 2 hp R22 hermetico de 220 v., externamente la condensadora se ve escarchada en su totalidad, la tuberia de succion escarchada hasta el compresor, el valor del recalentamiento es 2 grados cent. al poner manometro en baja indica 40 psi, y en alta 200 psi, el consumo oscila entre 8.5 a 10 amp, mis dudas estan centradas cuanto es la presion de trabajo en este tipo de compresor, porque parece indicar que le falta refrigerante, pero quisiera asegurarme primero, gracias de antemano por sus respuestas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con cuarto de congelacion hace 11 años 11 meses #89850

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aqui te dejo una tabla de PT www.pecomark.com/rdgr.htm es interactiva , sobre tu consulta estas comentando que tienes escarcha hasta en el compresor por lo que yo de momento descartaría la falta de refrigerante mas bien me decantaría por un posible exceso de hielo o por un mal funcionamiento de los ventiladores , ya nos iras contando un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con cuarto de congelacion hace 11 años 11 meses #89851

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
gracias por su ayuda, debo decir que los ventiladores los reemplacé por nuevos,... cuando dice exceso de hielo se refiere a sobrecarga de refrigerante???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con cuarto de congelacion hace 11 años 11 meses #89853

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola payc,podrias pasarnos mas datos?:

-Aplicación del equipo, temperatura de consigna.
-Tipo de expansión: capilar, válvula.(si es con vet,de que tipo?,y como está instadada)
-Tipo de compresor: rotativo, scroll,reciproco.(modelo,si es posible)
-Subenfriamiento.
-Temperatura ambiente en el exterior.
el valor del recalentamiento es 2 grados cent.

¿Eso es recalentamiento del evaporador,o total?,sea cual fuere,donde tomaste la presion y la temperatura?,¿como?,¿y con que?.

Aunque parezca un interrogatorio de guerra,si lo has hecho bien,mejor,y sirve para otros que todavia no lo tienen claro.

Estate seguro que cuantos mas datos coloques,mas se puede mejorar el funcionamiento del equipo.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con cuarto de congelacion hace 11 años 11 meses #89862

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Tiene toda de exceso de refrigerante, estás evaporando a -8ºC, muy alto para congelación, si además tienes hielo hasta el compresor y recalentamiento muy bajo, pues parece claro. Recupera refrigerante e irá mejorando.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con cuarto de congelacion hace 11 años 11 meses #89864

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
buenos dias , tardes para todos , me dispongo ir nuevamente a chequear el cuarto frigorifico, tomaré la mayor cantidad de informacion y tendré en cuenta sus opiniones, son todos muy amables, de regreso les contaré, ,.-4 ...chau...... ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con cuarto de congelacion hace 11 años 11 meses #89869

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Buenas tardes,
por dar una opinión de lo que puede estar sucediendo (se necesitarías más datos) es que el compresor esté algo deteriorado mecánicamente y no desarrolle la potencia frigorífica necesaria, por ese motivo aspira alto y el recalentamiento lo mantiene más o menos en el compresor.

A nosotros nos pasó con un compresor semihermético de un camión de congelados que no daba enfriado y estaba bien de gas (visor lleno), retornos al compresor bastante bien y aspiraba algo alto pero....le echabas la culpa a cosas de estar caliente la caja. Hasta que un día, le hicimos la prueba de rendimiento y el cabrón no rendía, se desmontó la culata (era de dos pistones) y tenía uno trabado y suelto del cigüeñal (solo andaba un pistón).


Espero poder ayudar en algo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con cuarto de congelacion hace 11 años 9 meses #94379

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
saludos amigos todos, espero que la vida los esté tratando bien, pido disculpas por demorar la respuesta de mi solución satisfactoria del problema presentado, porque siempre es de interes para todos conocer las respectivas soluciones a nuestros problemas técnicos....bueno, en definitiva el problema radicaba en exceso de refrigerante y, ventiladores internos mal funcionando,(como lo indicaron todos) , se hizo la correción y todo quedó funcionando perfecto...gracias por sus ayudas,... caso cerrado. ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con cuarto de congelacion hace 11 años 9 meses #94384

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola payc,tu dices:
bueno, en definitiva el problema radicaba en exceso de refrigerante y, ventiladores internos mal funcionando,(como lo indicaron todos) , se hizo la correción y todo quedó funcionando perfecto..

Pregunto para seguir aprendiendo:¿la expansión es con capilar?.

Y ya siendo cargoso:Si es con capilar y,¿Si hablamos de cuarto de congelación que medidas tiene aproximadamente.

Insisto en esto,porque de ser con vet,no imagino cuanto gas sobrante tenia el circuito para:
externamente la condensadora se ve escarchada en su totalidad, la tuberia de succion escarchada hasta el compresor, el valor del recalentamiento es 2 grados cent. al poner manometro en baja indica 40 psi, y en alta 200 psi, el consumo oscila entre 8.5 a 10 amp, mis dudas estan centradas cuanto es la presion de trabajo en este tipo de compresor, porque parece indicar que le falta refrigerante, pero quisiera asegurarme primero,

A mi se me ocurre,y tal vez estoy equivocado,que el unico problema fue,en los ventiladores.

Entiéndase,no es por llevar la contra,pero con R22 muchos se asustan por ver el caño de retorno congelado,y para esas temperaturas de trabajo,siempre,digo siempre,es IMPRESCINDIBLE,que tengas un retorno muy,muy frio.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con cuarto de congelacion hace 11 años 8 meses #96644

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por resolver la avería Payc, aunque no daré el tema por cerrado esperando que contestes las dudas de martinie, gracias por tu colaboración
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con cuarto de congelacion hace 11 años 2 meses #106214

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
ok, en respuesta de martinie, las medidas para el recalentamiento las tomaba justo en la salida del evaporador,conquè, con termometro y manometro, la expansion es con vet, se cambiaron los ventiladores y listo, ese era el problema.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con cuarto de congelacion hace 11 años 2 meses #106265

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information