• Página:
  • 1

TEMA: Bloksystem Rivacold

Bloksystem Rivacold hace 12 años 1 semana #89478

  • RigobertoG
  • Avatar de RigobertoG
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola a todos!!
Delante de mi un Blocksystem RIVACOLD , STL009Z015/41. El cliente ha solicitado mi presencia porque los fans del evaporador no funcionan y por tanto no se alcanza el setpoint de -18gC en su interior.
Al revisar de primer momento, el evaporador bloqueado de hielo, le practiqué varias descongelaciones manuales y luego le sugerí dejarlo desconectado un tiempo mayor para tener una revision mejor.
Los parámetros de programación están justo como considera el fabricante en el manual de operaciones. El valor de la temperatura de la sonda pb1 (recinto), al igual que el pb2 del evaporador se comportan con valores lógicos de acuerdo al estado del sistema funcionando con la UCd, pero sin fans de Ev. Revise los motores de forma independiente y no tienen problema alguno. Al conectarlos nuevamente el equipo, arranca la unidad condensadora, y visualiza en el control H1 de avería por alta temperatura en cámara, pero los fans de evaporador no despegan. Desconecto el equipo y al reconectarlo el compresor no siempre arranca en espera de un tiempo prudencial. En verdad hay algunos términos de traducción al español que tal vez este confundiendo de la tabla de parámetros, pero reitero que esta justamente la programación sugerida por el fabricante de lo que infiero que si no se ha variado nada y el sistema estuvo marchando bien hasta que me llamaron, es porque existe alguna anomalía que pudiera ser del controlador digital ¿?...
Gracias de antemano,

Rigo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bloksystem Rivacold hace 12 años 1 semana #89488

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues si los parámetros son correctos, deberías comprobar si le llega tensión a los ventiladores, de no ser así, quizá tengas el relé de los ventiladores pegado en el controlador. ¿Has comprobado si hay un parámetro que sólo encienda los ventiladores al bajar de cierta temperatura?.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bloksystem Rivacold hace 12 años 1 semana #89489

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
comprobaste salida de controlador si tiene salida para ventiladores de evaporador haber si tiene comprueba salida
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bloksystem Rivacold hace 12 años 1 semana #89507

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Lozano escribió:
Pues si los parámetros son correctos, deberías comprobar si le llega tensión a los ventiladores, de no ser así, quizá tengas el relé de los ventiladores pegado en el controlador. ¿Has comprobado si hay un parámetro que sólo encienda los ventiladores al bajar de cierta temperatura?.

Estoy con lozano, es más la sonda pb2 seguramente te controlará el arranque y parada de los ventiladores, a una cierta temperatura, cuando esta sonda está jodida hay muchos equipos compactos que no te dan error, y los ventiladores arrancan y paran constantemente o no arrancan, yo probaría a cambiar la sonda de ventiladores/descarche (pb2), normalmente van en la tubería de aspiración como el bulbo de una VET termostatica
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bloksystem Rivacold hace 12 años 2 días #89745

  • RigobertoG
  • Avatar de RigobertoG
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Gracias Colegas!!!

Cambié la sonda pb2, que se ubica en el evaporador y ya todo anda normal.

Muchas gracias,

,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bloksystem Rivacold hace 12 años 2 días #89751

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Me alegro de que dieras con la avería, gracias por darnos la solución.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bloksystem Rivacold hace 12 años 2 días #89779

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Nos alegra que hayas solucionado tu problema, gracias por acabar el hilo
:kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bloksystem Rivacold hace 11 años 11 meses #90961

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
que bien que has resuelto..
te comento que en el parametro de ventiladores puedes ponerlo para que arranquen a una temperatura de sonda b2 y ademas tienes para ponerlos a funcionar constantemente ,es decir cuando arranca el compresor pero con eso tendrias que tener presente que los desescarches terminarían por tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bloksystem Rivacold hace 11 años 8 meses #96305

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information