• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problemas con la valvula selenoide

problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #86938

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
saludos estimados amigos y colegas de FOROFRIO, les escribo porque necesito salir de una duda que es la siguiente: en un cuarto frigorifico de congelacion, el mal funcionamiento de la válvula selenoide (permanece abierta en todo momento) puede ser causa de la quema del motor compresor ???? gracias por sus respuestas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #86949

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Podias especificar un poco mas donde esta la susodicha solenoide , linea de liquido ? ,y como es el control de la parte electrica , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #86951

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
saludos ELECTON21 , la válvula está en la linea de líquido, antes del filtro, está accionada electricamente y deberia cerrar al cortarse el suministro electrico,pero no lo hace, dejando pasar liquido en los paros del motor,.... como ya ocurrió una quema de compresor quisiera saber si esta situación pudo ser causante para que ocurra la quema del motor..gracias...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #86953

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
payc escribió:
saludos ELECTON21 , la válvula está en la linea de líquido, antes del filtro, está accionada electricamente y deberia cerrar al cortarse el suministro electrico,pero no lo hace, dejando pasar liquido en los paros del motor,.... como ya ocurrió una quema de compresor quisiera saber si esta situación pudo ser causante para que ocurra la quema del motor..gracias...

Si realmente es asi como lo dices, esa valvula al desactivarse y no cortar del todo impide que el compresor pare por presión o tenga paradas y arranques continuos, con lo que se corre el riesgo de sobrecalentarse y ocurrir lo que comentas "SE QUEMA"

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #86954

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
si te refieres a la solenoide de la linea de liquido, la respuesta es que es poco probable.
En principio, lo que se observaria es que la temperatura seria muy baja. Haria un frio excesivo y que la camara no pararia nunca.
Si esto se mantiene mucho tiempo, podria ser que se quemara el compresor.
Pero la verdad es que es poco probable.
Si encima el desescarche es por resistencia electrica, aun seria menos probable.
Total, si te refieres a la solenoide de la linea de liquido, creo que no es la causa.
Asi pues buscala en otra parte
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #86955

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
De acuerdo con Pascalin , no observastes que no paraba o que caballeteaba? , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #86957

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
En este caso depende de que tipo de desescarche tenga la camara. Si emplea resistencia electrica, en los momentos del desescarche puede llegar liquido. Siempre que no tenga instalada una KVL
Pero para que eso ocurra tienen que darse esos dos supustos a la vez.
Sino es poco probable
Lo que ocurriria seria que enfriaria demasiado y no pararia por consigna. Solo pararia en los desescarches, siempre que no sean por gas caliente.
Asi pues lo veo un poco dificil
Si detallases mas el sistema en cuestion te podriamos ayudar mas a fondo
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #86959

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pondré un dato mas a falta de que nos de la información de esta instalación , en primer lugar como te apuntan los compañeros , si el compresor para por presostato , en este caso no pararía por lo que rebasaríamos la temperatura de consigna,en caso de ser de temperatura positiva congelaría el producto y el evaporador se bloquearía con exceso de hielo , en el caso de ser un evaporador de tiro forzado (con ventilador) y si los ventiladores pararan cuando se alcance la temperatura de consigna , tendrías un problema de retorno de liquido hacia el compresor, pero si es de congelación y los ventiladores no para cuando llegan a la temperatura de consigna , lo que puede haber pasado después de muchos meses de trabajo es que el compresor se gripe por falta de lubricación, como podrás observar son solo conjeturas ya que no disponemos de muchos datos de tu instalación ni de cual fue la falla del antiguo compresor , ya nos iras contando , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #86963

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
En la mayoria de sistemas, el paro de compresor se hace por presostato de baja. Si se manda paro, el sistema manda parar la solenoide. Como esta no corta sencillamente el compresor no para
Asi pues el compresor solo pararia si el sistema puede hacerlo sin que actue el presostato de baja.
Por lo tanto para decir algo coherente necesitamos mas datos,sobre ese sistema
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #86997

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Si como dice el compañero no corta aún sin llegarle tensión, en los desescarches tampoco lo hará. Si las resistencias(suponiendo que las tenga) van a través de un cerrado del compresor, tampoco entrarán, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #87000

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
los cuerpos de las válvulas se suelen atascar con suciedad e impurezas y se quedan abiertas, aunque te marque que esta cerrada electricamente, mecánicamente no cierran, dependiendo del tamaño puedes encontrar repuestos para estas o bien sustituirla completamente.

Suerte
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con la valvula selenoide hace 12 años 1 mes #87344

  • erv coolmaster
  • Avatar de erv coolmaster
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
hola,efectivamente si tu valvula solenoide no cierra correctamente al estar parado el equipo estas inundando el compresor y al arrancarlo puedes dañar platos de valvulas o en su peor caso desvielarlo ya que los liquidos no son compresibles, y si lo tienes en operacion al tener un deshielo por aire o electrico o corta por temperatura, puedes tener retorno de liquido por formacion de hielo en el serpentin y eso tambien ocasiona que migre el aceite y ocasiona tambien daños en el compresor o desgaste

recuerda que muchas veces un daño electrico es ocasionado por una falla mecanica

saludos............................
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.325 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information