• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Esquema Conexion Ako 3 Reles

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 5 meses #77863

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
FERN8721 escribió:
Hola Compis,
Ya lo tengo hecho, tal y como me ha dicho el compañero spiritlight9k
he conexionado las fases de los aparatos Solenode Líquido - Fan -soleniode de gas Caliente a los contactos Normalmente abiertos de el Ako 3 reles y he puenteado los neutos. El comun lo he sacado con un puente de los 220 que he utilizado para alimentar el Ako.

En un principio me ha dado problemas la soleniode de liquido, ya que no le llegaga tension y por lo tanto no me arrancaba el compresor. La he alimentado directamente con dos hilos y he pasado la fase por el Cool, asunto solucionado.

He ajunstado paramentros desescarhe, ventiladores a funcionar.

Gracias a todos por vuestra ayuda.

Saludos,

Fern8721

En la solenoide no te entiendo si es así como lo has hecho pararas compresor, pero no recojeras gas.

Deberías de actuar con el rele de frió sobre la solenoide de liquido y actuar con el presostato sobre la bobina del contactor del motor.
De esta manera el rele de frio te corta solenoide empieza a recuperar y cuando llegue a la presión de parada que tienes regulada en el presostato te para compresor.

Al arrancar el rele de frió te alimenta la solenoide de liquido, sube la presión en baja y cuando llega a la presión que tienes regulada de arranque en el presostato te arranca compresor.

Los ventiladores si los paras directamente con la programación del reloj y haces la temperatura final de descarche con la segunda sonda

Y para el descarche mas de lo mismo.

No se si es que no te he entendido o que lo has cableado mal.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 5 meses #77866

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pepe creo que no lleva siquiera contactor, seguro es un sistema bastante compacto y la serie de presostatos es la fase de alimentación del compresor y lo corta desde ahí, por lo que si está regulado correctamente parará por baja. u alta si falla
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 5 meses #77868

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ok compañero a ver que nos comenta
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 5 meses #77885

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Pepe,

Lo que queria decir es que cuando terminé de cablear usando algo de calleado de la instalacion anterior no me llegaban 220 a la solenoide de Liquido, con lo cual no me arrancaba el compresor, entonces lo que he hice fue llevar dos hilos directos al solenoide de liquido y uno de ellos lo conecté con el contacto normalmente aierto de el relé (Cool), y asunto solucionado, ya me arranca y me para. La instalacion no lleva contactos, como dice el compañero es muy compacta. El PAB corta el compresor y ventiladores Condensador cuando se desenergiza la solenoide de liquido.
El resto de los parametros los programé en el AKO.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 5 meses #77906

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Bravo compañeros!!
Solo pediría una cosa, si puede ser. Cuando se presente algo parecido en la zona de Alicante, me llaméis para verlo in situ.

Gracias por
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 5 meses #78013

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Picasso tengo que arreglar una vitrina en las mismas condiciones que la del compañero de Madrid ( que por cierto al principio pensaba que era el mismo cliente, asta que he visto que era de Madrid).
Cunado me acepten el presupuesto, te pego un toque y lo ves y de paso recojo el manual ese que ya estara caducado jajaj.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 5 meses #78033

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ok Fern8721 ahora te he entendido

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 5 meses #78124

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Un saludo Pepekelvin
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 11 años 8 meses #96111

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information