FERN8721 escribió:Hola Compis,
Ya lo tengo hecho, tal y como me ha dicho el compañero spiritlight9k
he conexionado las fases de los aparatos Solenode Líquido - Fan -soleniode de gas Caliente a los contactos Normalmente abiertos de el Ako 3 reles y he puenteado los neutos. El comun lo he sacado con un puente de los 220 que he utilizado para alimentar el Ako.
En un principio me ha dado problemas la soleniode de liquido, ya que no le llegaga tension y por lo tanto no me arrancaba el compresor. La he alimentado directamente con dos hilos y he pasado la fase por el Cool, asunto solucionado.
He ajunstado paramentros desescarhe, ventiladores a funcionar.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Saludos,
Fern8721
En la solenoide no te entiendo si es así como lo has hecho pararas compresor, pero no recojeras gas.
Deberías de actuar con el rele de frió sobre la solenoide de liquido y actuar con el presostato sobre la bobina del contactor del motor.
De esta manera el rele de frio te corta solenoide empieza a recuperar y cuando llegue a la presión de parada que tienes regulada en el presostato te para compresor.
Al arrancar el rele de frió te alimenta la solenoide de liquido, sube la presión en baja y cuando llega a la presión que tienes regulada de arranque en el presostato te arranca compresor.
Los ventiladores si los paras directamente con la programación del reloj y haces la temperatura final de descarche con la segunda sonda
Y para el descarche mas de lo mismo.
No se si es que no te he entendido o que lo has cableado mal.