• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: De congelación a conservación

De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65850

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenos días compañeros, llevo un tiempo desaparecido del foro, me ha tenido ocupado la instalación de una central de la que ya pondré fotos. La cuestión es que un cliente me dice que tiene una isla de congelación Koxka, y que quiere usarla para algo de caracoles, y que quiere tener unos 5º-6º positivos. La solución para por cambiar el termostato por un digital o un +-30º, la pregunta es de qué manera afectará al equipo trabajar en ese rango de temperaturas que no es el de diseño. Nunca se me ha planteado esta situación, gracias compañeros.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65851

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Lozano, al equipo en lo unico que le puede afectar es en paradas y arrancadas cortas, ya que al estar diseñado para baja temperatura pronto alcanza la nueva de regulación y al ser de tiro forzado y no tener masa de genero (congelado) sube mas rapido.

Al genero si no la efecta la velocidad del aire, en el sentido que lo reseque, yo creo que no tendrias ningun problema.

Hazselo saber al cliente y el que pruebe o decida.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65864

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No estaria de mas,que le instalases una Kvp a la salida del evaporador,para provocar una presión mas elevada en el mismo y que la baja siga siendo baja,aliviando los arranques al compresor.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65876

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Como te han dicho los compañeros Lozano, controlado eso si, el paro y el arranque que va a ser bastante más a menudo, un buen diferencial lo soluciona too!... en principio yo creo que no tendrías problemas.. Es más, vas a ir sobradillo eeh
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 11 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65909

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Funciona solo tienes que controlador con un retardo los arrranques , para que sea mas barato que colocar una Kvp , el unico problema la humedad si es por tiro forzado que te reseque lo caracoles , eso no lo he probado, pero con estatico los he transformado para la misma aplicacion , como dice el compañero un buen diferencial y poco mas , y te aconsejo que el controlador sea electronico tienes casi todo lo que necesitas con un ako.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65912

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Habeis visto alguna vez esto? sobre todo los que trabajan en hosteleria ya llevan mas de 10 años funcionando,

locurastecnologicas.blogspot.com/2006/01...lavar-caracoles.html

Saludos
Última Edición: hace 12 años 11 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65920

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Pos yo diría que no es seguro que vaya bien. El compresor puede no soportar trabajar en alta (consumo) y el calculo del evaporador-compresor cambia. Funcionara, pues depende.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65924

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te están indicando los compañeros debes de regular la presión de aspiración para reducir al máximo el sobre esfuerzo a esos regímenes de trabajo yo me tiendo por una KVL , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65939

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Aunque no sea el mismo caso...

Tengo yo alguna cámara de paneles con equipo montado originalmente para temperaturas de conservación de congelados (-20ºC) que por razones varias me han hecho pasar a positiva.

Y bueno.... ahí están... de momento sin problemas.

Lo único fue desconectar el contactor de resistencias de descarche, y modificar el estado de ventiladores de evaporador durante el mismo ya que ahora lo hace por aire.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65942

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Tenemos un compresor sobredimensionado en este caso. Siempre que se pueda deberíamos aumentar el tamaño del evaporador y cambiar el dispositivo de expansión, aprovecharemos esta potencia frigorífica.

Esto provocará un aumento de la temperatura de evaporación más acorde con la nueva instalación y nos dará más trabajo a cobrar.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65943

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Un circuito frigorifico de baja temperatura, si ponemos el termostato para que pare en alta temperatura, sigue siendo un circuito de baja temperatura funcionando como tal.
Como todos sabemos un circuito de baja temperatura no esta en regimen hasta que no alcanza su temperatura de funcionamiento y durante ese tiempo las presiones son superiores y se compensa con valvulas de regulación de aspiración mas que regulación de evaporación, pero si tambien queremos regular la humedad tambien tenemos que colocar valvulas de regulación de evaporación.

En definitiva si el cliente quiere aprobechar el mueble para otra función y no le vale tal cual esta, antes de poner todos estos añadidos y regulaciónes, lo mejor seria venderle un mueble nuevo o de segunda mano que cunpla su cometido, o trasformarlo con cambio de compresor y evaporador,

Es una opinión personal, "cada maestrillo su librillo"

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 11 meses #65945

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Islatoto escribió:
Aunque no sea el mismo caso...

Tengo yo alguna cámara de paneles con equipo montado originalmente para temperaturas de conservación de congelados (-20ºC) que por razones varias me han hecho pasar a positiva.

Y bueno.... ahí están... de momento sin problemas.

Lo único fue desconectar el contactor de resistencias de descarche, y modificar el estado de ventiladores de evaporador durante el mismo ya que ahora lo hace por aire.

Un saludo.

Porque una cosa funcione no quiere decir que este bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.825 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information