• Página:
  • 1

TEMA: Tanque de enfriar agua no me baja de temperatura

Tanque de enfriar agua no me baja de temperatura hace 13 años 6 meses #45761

  • miguel12345
  • Avatar de miguel12345
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
Tengo un Tanque modelo TAE.175 Fabricante Arevalo refrigerante 404 A de enfriar agua que no me baja de 14 grados la temperatura que tiene que llegar el agua es de 2 a 5 grados ,el condensador está limpio el gas se lo he cambiado por si estubiera corrupto ,el filtro tambien pero nada las presiones de trabajo estando el agua 15 grados fueron en alta 17 kilos centimetro cuatrado y en Baja -3 Grados.No se si el compresor estéun poco tocado de valvulas ,vosotros que opinais
Última Edición: hace 11 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El tema ha sido cerrado.

Re: Tanque de enfriar agua no me baja de temperatura hace 13 años 6 meses #45763

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
as revisado el agitador de agua?? si esta parado no te alcanzara la temperatura de corte.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El tema ha sido cerrado.

Re: Tanque de enfriar agua no me baja de temperatura hace 13 años 6 meses #45764

  • miguel12345
  • Avatar de miguel12345
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
si el agitador funciona esw una pequeña bomba que lleva en el fondo
El tema ha sido cerrado.

Re: Tanque de enfriar agua no me baja de temperatura hace 13 años 6 meses #45765

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
pues entonces me inclino por un fallo de compresor ya que con esa presion en aspiracion siendo la expansion por capilar esta muy alta.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El tema ha sido cerrado.

Re: Tanque de enfriar agua no me baja de temperatura hace 13 años 6 meses #45766

  • miguel12345
  • Avatar de miguel12345
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
que presion deberia tener en baja estando el agua a 15 grados
Última Edición: hace 13 años 6 meses por miguel12345.
El tema ha sido cerrado.

Re: Tanque de enfriar agua no me baja de temperatura hace 13 años 6 meses #45767

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
si no recuerdo mal de mis años de trabajador en arevalo deverias de tener una temperatura de expansion de -10 o -12 grados

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El tema ha sido cerrado.

Re: Tanque de enfriar agua no me baja de temperatura hace 13 años 6 meses #45769

  • miguel12345
  • Avatar de miguel12345
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
gracias por tus respuestas rapidas y acertadas
El tema ha sido cerrado.

Re: Tanque de enfriar agua no me baja de temperatura hace 11 años 9 meses #94067

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information