• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139310

  • fraserdi
  • Avatar de fraserdi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenos dias, agradeceria vuestra ayuda. Tengo un problema en un congelador vertical donde he instalado una valvula selenoide para gas caliente. Los componentes del mueble son EVAPORADOR T/F, compresor SC15CLX.2 de SECOP, condensador 9x3L240Bafle, separador de liquidos y expansión mediante capilar. La valvula la he instalado en la descarcarga del compresor mediante una T, de tal forma que cuando abre la misma conecta directamente con la entrada del evaporador. El mueble ha estado funcionanado 2 meses, y ha dejado de funcionar, hace un sonido como si la selenoide se hubiera quedado abierta, y la Tª del mismo es positiva. He provocado un desescarche manual para ver si la valvula retorna a su posición normal, pero cuando termina el desescarche inicialmente parece que cierre pero en segundo se vuelve a oir el sonido de paso de gas. ¿Me podriais indicar por que ha fallado, que causas han podido motivar el fallo, y como puedo solucionarlo? Muchas gracias amigos.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por fraserdi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139318

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
a primera vista o bien has colocado la electro-válvula contra sentido o la válvula a sufrido una avería por residuos sólidos que dejan el asiento ligeramente abierto , si has colocado obuses después de la válvula podrás diagnosticar si esta se encuentra abierta o no , pero tendrás que realizar las pruebas para saberlo , por otra parte si la instalacion no esta diseñada para aguantar un descarche por gas caliente es posible que provoque averías en el compresor por fallos de válvulas ya que el compresor queda indefenso ante la llegada de gas a alta presión, ya nos iras contando un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139328

  • fraserdi
  • Avatar de fraserdi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Gracias por la ayuda. Te comento: la valvula está colocada en el sentido correcto. El error se ha producido cuando despues de tener el mueble 2 meses funcionando he comprobado que la sonda del evaporador no estaba posicionada correctamente y se producia un poco de hielo en el evaporador. La he colocado en posicion correcta, y despues he provocado 3 desescarches seguidos, de forma consecutiva. Despues del tercero la valvula ha quedado abierta por que se oye el paso de gas por la misma. ¿Crees que he podido estropear la valvula al efectuar estos 3 desescarches manuales seguidos?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139336

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
la electro válvula puede y debe de aguantar muchos ciclos de parada y arranque seguidos sin perder eficiencia , no es ese el problema , mas bien creo que puede ser causa de haber cogido alguna basura de la instalacion en el asiento de la membrana , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rmarcelop

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139351

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
También puede ser que la solenoide no esté preparada para ése cometido.
No es lo mismo refrigerante líquido a una temperatura de 35C , que gas recalentado a 80 ó 90 C.
Creo que hay solenoides específicas para ése cometido.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139357

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Se me da que la instalación no esta debidamente adecuada para trabajar con desescarche por gas caliente.
Aparte de la instalación, hay válvulas que dan únicamente de -40 a 80ºC y otras que dan de -40 a 130ºC temperatura ambiente. Hay que mirar la marca y modelo de la válvula y cotejarla con las características técnicas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139358

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola todos tienen razon ,en los 3 casos 1 se aplica una valv que no sabe si se puede poner en el circuito, 2 esa puede obstruirse, 3 que el solenoide no este preparada para eso, y digo por que incorporar esa valvula, saludos
el capitan de fragata te dio buena respuesta , pero las 3 son validas saludos
Última Edición: hace 9 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rmarcelop, biel1

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139376

  • fraserdi
  • Avatar de fraserdi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Gracias por la ayuda, os comento: Ahora mismo no recuerdo las características de la válvula solenoide colocada, pero es exactamente la misma que incorpora un fabricante de MONOBLOCKS italiano en unos armarios de congelación similares al mio, ya que la tenía como repuesto y la he montado en el caso que nos ocupa. Los componentes del monoblock son muy similares a los del armario indicado, la única diferencia es que la ud. condensadora esta ubicada en la parte inferior del armario y el evaporador en la parte superior del mismo, y en el caso del monoblock está todo ubicado en la parte superior. En ambos casos la expansión se produce mediante capilar.
La preguna que os hago es si el sistema utlizado es correcto, es decir, colocar la valvula directamente en la descarga del compresor mediante una T que conecto al evaporador, sin añadir ningún componente más en la instalación. Evidentemente esta controlado mediante un controlador en este caso de la marca DIXELL. He visto este sistema funcionando en armarios de congelación, y no entiendo por que me esta dando estos problemas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139397

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y solamente has puesto la solenoide?
No has puesto ninguna válvula de retención?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139402

  • fraserdi
  • Avatar de fraserdi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
No he puesto ninguna válvula de retención. Me he guiado por el modelo monoblock que he visto montado en un armario similar, que sólo lleva la solenoide. Sólo he puesto un pequeño separador de particulas antes de la valvula solenoide para protegerlo de las particulas que se puedan haber inroducido en el sistema. ¿Crees necesaria un valvula de retención?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139403

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola fraserdi,dices que:
He provocado un desescarche manual para ver si la valvula retorna a su posición normal, pero cuando termina el desescarche inicialmente parece que cierre pero en segundo se vuelve a oir el sonido de paso de gas. ¿Me podriais indicar por que ha fallado
No se si lo has hecho pero lo que en ese caso yo haria es comprobar si en ese momento que describes le esta llegando tension a la bobina motivo que haria que la valvula este trabajando fuera de su momento...que no le llega tensión entonces (si no esta colocada al revés) la válvula no soporta la presión que tiene de Alta y "fuga" por la membrana , ahí no que da otra que cambiar válvula y no estaría demás colocar un filtro de malla antes de la misma (ojo no deshidratador) que esto ayudara a mantener limpia la válvula y el circuito. 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139418

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Yo pregunto. ¿ LA solenoide que colocaste es de soldar o de roscar?
Si es de soldar,¿ desmontaste la membrana o la envolviste en trapo húmedo?

Fotos fotos fotos.

Me jugaría unas birras a que si la desmontas te encuantras la menbrana doblada , como arrugada.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.368 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information