• Página:
  • 1

TEMA: compresor tira el diferencial

compresor tira el diferencial hace 10 años 9 meses #114512

  • fali
  • Avatar de fali
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
muy buenas noches, mi problema es que me tiene loco la averia esta, arranco la unidad interio, funciona y al cabo de 3 segundos me slata el termico, le doy unos golpes al compresor y ya no me lo tira, pero porque no arraca y ya le he cambiado el condesador y el ventilador funciona y ya estoy medio loco jajaja una ayudita ..... 956844.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor tira el diferencial hace 10 años 9 meses #114519

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, ¿el compresor se pone muy caliente?, si es asi el compresor esta agarrotad, solucion cambialo, si tira la proteccion termica al intentar arrancar posible cortocircuito en debanados del motor del compresor, solucion cambio de compresor.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, carlitos

compresor tira el diferencial hace 10 años 9 meses #114601

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola , no es lo mismo que tire el termico que el diferencial . Si salta el diferencial no tiene porque ser el compresor . Haz una medida de aislamientos para ver donde tienes el defecto de aislamiento .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor tira el diferencial hace 10 años 9 meses #114604

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola desconecta todo,del compresor y prueba si te da continuidad o no entre bobinas, y con la carcasa, desconecta todo ,solo deja el compresor, y pruebas continuidad entre bobinas y carcas, si te marca esta mal el compresor,
pero puede ser el clixon requemado<<<<<<<< en el foro en sala jose en compresores tienes averias electricas esquemas etc dibujos videos de como se hace, saludos
www.forofrio.com/index.php/foro/131-comp...elementos-electricos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor tira el diferencial hace 10 años 9 meses #114605

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
utiza el megger y mega el compresor. O aislalo del circuito (electrico), y pruebalo solo ha ver que hace. Dependiendo de si te tira magnet o diferencial, sera que esta derivado o en corto. Suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor tira el diferencial hace 10 años 9 meses #114606

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ºhola he leido ,que dices me salta el termico, y por otro lado dices el diferencial, aclaralo ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor tira el diferencial hace 10 años 8 meses #115461

  • fali
  • Avatar de fali
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
muchas gracias a todos señores, he acordado con el cliente que lo mejor es montar una maquina nueva, asi que lo dicho mil gracias a todos un saludo.
bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jmgomezm

compresor tira el diferencial hace 10 años 8 meses #115489

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.424 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information