• Página:
  • 1

TEMA: heladera bambi enfria poco

heladera bambi enfria poco hace 11 años 2 meses #106039

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola amigos esta heladera es con frizer pero avajo en el conservador enfio muy poco puse el manometro los dos de alta y de vaja al funcionar un rato la precion de elta disminuye un poco y la de vaja tambien pero cuando desconecto la heladera el manometro de vaja vuelve muy lentamente para igularse con la precion de alta esto es es normal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera bambi enfria poco hace 11 años 2 meses #106042

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches amigo Diario, muy buena la observación a través de la manometría, por lo que se ve la presión de baja tiende a ir mas debajo de lo normal y no enfría el gabinete, se me ocurre que tienes una obstrucción de hielo que comenzó en el evaporador y luego tapo los ductos de ventilación hacia el gabinete, si el evaporador está tapado no puede realizarse el intercambio, puede que no esté funcionando el sistema de descongelado, resistencia abierta, bimetal en normal abierto,, etc., cuando un evaporador está tapado y al no haber intercambio, cae la presión de baja y no tanto la de alta, se me ocurre verificar el sistema de descarche o también el drenaje al motocompesor o bandeja con intercambiador de condensación, puede que este tapado y el desagüe se filtre y se congele en los ductos, si todo está bien es probable carencia de refrigerante, bueno querido amigo, es lo que se me ocurre, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera bambi enfria poco hace 11 años 2 meses #106045

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
gracias amigo por la repuesta esta heladera no es no frost es de dos puerta el frizer arriba el congelador abajo le problema que tenia es lo siguiente:primero deja de enfriar avajo luego de apoco dejo de efriar el frizer lo primero que ice conecte el manometro gas esta bien lo eche andar la vaja bajaba mucho despues de un rato lo desenchufo lo vuelvo a enchufar y no arranca se va el amperaje alto y corta el protector lo dejo un rato la precion vuelve muy lento se normaliza lo conecto y arranca nuevamente yo digo que deve estar ostruido el capilar o el filtro porque desconecto la mangera de vaja y no sale gas al rato comienza a salir de a poco
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera bambi enfria poco hace 11 años 2 meses #106048

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Tienes razón querido amigo, si se va a vacío y al apagar se ecualiza lentamente hay una obstrucción o en el filtro molecular o en el capilar, el compresor que quiera arrancar y corta por térmico es seguramente porque no se ecualizo para el arranque y existe mucha presión al inicio, en mi opinión, sacaría el filtro, conecto o sueldo un chicote con pase flare en el capilar ingreso limpiador a presión, lo puedes hacer con una botella de refresco chica con un pescante y una “T”, como si fuera u soplete de pintura, con nitrógeno, esto puede demorar un rato, desconectas baja para que salga el fluido, oprimes con el pulgar la salida de baja y sueltas, esto hace que se presurice el evaporador y arrastre, si lo haces por baja la entrada del limpiador corres el riesgo de taparlo más el capilar, con paciencia querido amigo, todo se arregla, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

Re: heladera bambi enfria poco hace 11 años 2 meses #106349

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola amigo solucione el problema tenia el capilar tapado y una pinhadura en el caño calefactor ahora esta funcionando perfecto gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera bambi enfria poco hace 11 años 2 meses #106363

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information