Hola tengo una duda de los presostatos diferenciales de aire. Quisiera saber su utilidad practica. Tengo entendido que sirve para por ejemplo saber si el filtro está limpio... pero me gustaría conocer su funcionamiento un poco mas en profundidad. Y se regulan en Pascales, como debo regularlos?
Gracias, ah e infiltro una duda simple, en un fancoil, un salto termico del aire de 7º es correcto?, la medición la toma en el retorno de la máquina donde ya viene aire de aportación supongo que por eso es más baja, ya que tengo entendido que debe ser de 12º para arriba.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Presostatos diferenciales de aire.
hace 12 años 4 semanas #87185
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Un presostato diferencial tiene la funcion de tomar la lectura de presion de un elemento y compararla con otro de la misma magnitud.
La diferencia de estas dos magnitudes es lo que realmente mide.Estos sensores no solo miden aire tambien miden liquidos,vapores y gases;tambien la escala de medida varia en funcion del elemento en el caso del aire se utiliza el pascal (100000 pascales es un bar)pero en agua por ejemplo es el bar.
Su utilizacion por ejemplo para tener un control de la presion de una bomba de aceite de un compresor,control de caudal de agua en un circuito hidraulico,sobrepresion en locales,regulacion de caudales en instalaciones de volumen de aire variable,sobrepresion en calderas etc.
Para fan-coils el salto termico de calculo es entre los 10ºC y 12ºC dependiendo de la humedad relatica del aire ambiente y del agua 5ªC
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola compañeros, tan solo añadir que estos presostatos diferenciales de presion, en tu caso de aire, no solo es para saber si el filtro está sucio, también te indica alguna anomalia del ventilador, si este está roto o si es de poleas, la correa que se haya roto. Al no haber diferencia de presion, los contactos que puede ser abiertos o cerrados, da la señal de alarma. La conexión puede ser con tension o libre de tension, con señal a un relé o a un automata, en este último se pone en una entrada digital.
Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.