bueno aquí traigo algunos datos , con razón nunca tuve en cuenta la comparativa entre la RLA y LRA ya que incluso el mismo fabricante otorga diferentes medidas , paso algunos compresores que e podido verificar por placa :
DORIN
Mdl: K230CS/ISA HP 2.3
III 220V RLA 10,3 LRA 42,2 = 4
III 360V RLA 6,0 LRA 24,4 = 4
L´UNITE HERMETIQUE
Mdl: CAJ2464Z
II 220V RLA 6,70 LRA 38 = 5,6
Mdl : CAJ2446Z
II 220V RLA 3,80 LRA 29 = 7,6
mismo fabricante diferente valor
FRASCOLD
Mdl : A1.59Y
III 220V RLA 9,2 LRA 34,1 = 3,7
111 380V RLA 5,3 LRA 19,7 = 3,7
MANEUROP
Mdl : MT32 JF6
III 220V RLA 15 LRA 56 = 3,7
Mdl: MT32 JF4B
III 380V RLA 5,9 LRA 25 = 4,2
mismo fabricante diferente valor (diferencia voltaje)
CONCLUSIÓN:
aparte de no existir una media ya que como se comento tanto los fabricantes como las especificaciones variaran este valor por lo que no es factible ni fiable sacar una base con la sola nomenclatura de la LRA,
ahora aparte de estos datos técnicos lo referente a la apuesta como mi medida era 5 creo que por acercamiento e ganado la apuesta pero como lo importante es tomarse las cervezas en buena compañía ¿¿que tal si uno paga las cañas y el otro las tapas ?? jajajaja un saludo capo