• Página:
  • 1

TEMA: deposito de liquido

deposito de liquido hace 13 años 10 horas #63514

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
buenos dias a todos, tengo una pregunta para ustedes que no se, es la siguiente ¿ cuando se debe poner un recipiente de liquido en una instalacion? a partir de cierta potencia?, si es por capilar se puede? espero me lo aclaren. gracisa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: deposito de liquido hace 13 años 2 horas #63541

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Bueno, sí, a partir de cierta potencia y cantidad de refrigerante así como tipo de expansión, (válvulas de expansión....)

Pues se sitúa después del condensador para recibir y almacenar el líquido de la condensación previa..

Su función es básicamente almacenar el líquido en función de las necesidades del compresor de la misma manera dejará pasar el líquido que sea preciso cuando la instalación lo demande..

También es útil cuando tenemos que hacer una reparación en la instalación, ya que normalmente podremos almacenar todo el refrigerante en dicho recipiente sin tener que usar recuperadora o tirar el refrigerante..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 11 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: deposito de liquido hace 12 años 11 meses #63584

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
spiritlight9k escribió:
Bueno, sí, a partir de cierta potencia y cantidad de refrigerante así como tipo de expansión, (válvulas de expansión....)

Pues se sitúa después del condensador para recibir y almacenar el líquido de la condensación previa..

Su función es básicamente almacenar el líquido en función de las necesidades del compresor y proteger a este de posibles golpes de líquido, de la misma manera dejará pasar el líquido que sea preciso cuando la instalación lo demande..

También es útil cuando tenemos que hacer una reparación en la instalación, ya que normalmente podremos almacenar todo el refrigerante en dicho recipiente sin tener que usar recuperadora o tirar el refrigerante..

spiritlight9k para evitar los golpes de liquido esta el recipiente de aspiracion, este no tiene llaves de servicio y ademas no es obligatorio instalarle valvula de seguridad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: deposito de liquido hace 12 años 11 meses #63599

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Corregido, gracias por la aclaracion.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: deposito de liquido hace 12 años 11 meses #63606

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
cruanesfred escribió:
buenos dias a todos, tengo una pregunta para ustedes que no se, es la siguiente ¿ cuando se debe poner un recipiente de liquido en una instalacion? a partir de cierta potencia?, si es por capilar se puede? espero me lo aclaren. gracisa.

Por poder se puede poner lo que quieras, por deber no debes si no es necesario.

¿Cuando es necesario?
1.- Cuando tengas fluctuaciones de alimentación a los evaporadores motivados por cargas de genero puntuales que probocan una apertura de la valvula de expansión.
2.- normalmente cuando el evaporador lleve valvula de expansión.
3.- Cuando tengas varios servicios independientes (control), aun en el caso que tengas expansión por capilar.
4.- Cuendo la expansión es por capilar, no requiere de deposito de liquido.
5.- La potencia de la instalación no tiene nada que ver en el uso del deposito de liquido.
6.- El volunen del mismo estara determinado por la cantidad de refrigerante circulando y la potencia de/los evaporador/res.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: deposito de liquido hace 12 años 11 meses #63625

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
es decir, la conclusion que veo es que el deposito solo hay que ponerlo cuando hay valvula de expansion, cuando hay varios circuitos independientes y cuando hay mucha variacion de carga en un evaporador. No tiene nada que ver la potencia de la instalacion, ni la cantidad de gas ? lo pregunto porque tengo un arcon congelador a -20c con r134 que el compresor y condensador lo han desplazado fuera del local a unos 12 mts de distancia de manera que la instalacion lleva un poco mas del doble de gas que en principio llevaba es decir llevaba 190gr ahora lleva 440gr con un compresor de 1/3cv, de manera que por lo dicho anteriormente no hace falta poner un deposito de liquido, ya que la expansion es por capilar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: deposito de liquido hace 12 años 11 meses #63628

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
En este caso en concreto que mencionas, no es necesario el deposito de liquido, pero si que es necesario que te asegures que el compresor que tenias antes te es valido para la nueva situación, si esta es adversa igual necesites un compresor con algo mas de potencia.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: deposito de liquido hace 11 años 8 meses #96855

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information