• Página:
  • 1

TEMA: Necesito ayuda con AKO-14323

Necesito ayuda con AKO-14323 hace 13 años 1 mes #58883

  • incubono
  • Avatar de incubono
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Hola, tengo un problemilla que se me resiste.
Tengo instalado un AKO-14323. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Debe controlar dos ventiladores.
1 que arranque cuando la Tª suba de 27ºC
2 que arranque cuando la Tª baje de 20ºC

Creo que no se puede con este tipo de termostato, pero agradeceria cualquier ayuda o consejo.
Gracias amigos.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con AKO-14323 hace 13 años 1 mes #58884

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola incobuno, puedes controlar un Ventilador mediante la programacion de el en la sonda 2 ya que en tu termostato existe esa funcion.
Y para el segundo Ventilador deberias utilizar la funcion del termostato con el que controlamos el Compresor ,es la funcion de la sonda 1.
En ambos casos te permite regular su Diferencial de Trabajo. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con AKO-14323 hace 13 años 1 mes #58885

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Con el parámetro P6 puedes hacer que el segundo relé funcione como desescarche o ventiladores, cambias el prámetro a "1" y ya tienes 2 relés (2 y 3) para control de ventiladores. Acabo de ver que uno tiene que funcionar al subir la temperatura, y el otro bajar, (es un secadero o algo así?), en tal caso con ese termostato se te complica la maniobra. Si nos dices la aplicación será más fácil buscar solución.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con AKO-14323 hace 13 años 1 mes #58888

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Ese no es el termostato para la aplicación que quieres.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con AKO-14323 hace 13 años 1 mes #58928

  • incubono
  • Avatar de incubono
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Gracias por tu atencion. Es un invernadero. Tiene un aerotermo y un ventilador.
El aerotermo de debe de arrancar a 20ºC para abajo y el ventilador de 27ºC para arriba
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con AKO-14323 hace 13 años 1 mes #58935

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Lo puedes hacer con cualquier termostado de doble etapa.

En la configuración tienes tres opciones de funcionamiento.

1. doble estapa con zonas dependientes.
2. Doble etapa con zoan neutra.
3. Doble etapa con zonas independientes.

Esta ultima es la que deberas elegir.
Cada etapa o (salida de rele) actuara sobre un ventilador, pudiendo seleccionar el set point de arranque de cada uno.

Es la forma mas facil de hacerlo.

Lo puedes hacer con un Eliwell IC915 LX o con cualquier otro de doble etapa
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con AKO-14323 hace 13 años 1 mes #58936

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Te pongo la programación del eliwell para que veas como es Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con AKO-14323 hace 12 años 10 meses #65429

  • bean
  • Avatar de bean
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola, necesitas un termostato de dos etapas, ahora no recuerdo el modelo de AKO correcto, pero si aub andas buscandolo te lo diré con seguridad en el proximo msn, creo recordar que el modelo es ako14715, este termostato lleva dos sondas cada una con su relé, es el idóneo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda con AKO-14323 hace 11 años 4 meses #103245

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.486 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information