TEMA: Cómo funciona este elemento de expansión??

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53953

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajjajaj cierto frigotron jajajajaj coño estamos melancólicos hoy jajajajaj
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53968

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hay que ver cuantos años juntos hay por aquí...
Sabía que los nostálgicos iban a disfrutar

Gracias por la información
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #54030

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Se os ve melancolica a la vieja escuela eh!
Yo que ya empecé con el R12 ya prohibido...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #54031

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Joeeeeeeee,pues a mi no me suena de nada..... y no soy tan joven.
A partir de que edad se empieza a conocer esta valvula?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #54034

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajajjaa pues para mi fue la primera válvula que me rompió la cabeza de aprendiz jajajaja aunque la que mas antigua que recuerdo tenia la tuerca de regulación de metal luego las fabricaron de plástico,y de eso ya casi van 35 años del ala jajja casi na
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #54035

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Yo esta la conozco desde 1971

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #54037

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
El Ali escribió:
Se os ve melancolica a la vieja escuela eh!
Yo que ya empecé con el R12 ya prohibido...

En parte tu estas mejor que los de la vieja escuela.Hoy en dia existen mayores elementos tecnicos como herramientas,informacion,maquinas evolucionadas energeticamente,etc,para este precioso oficio tienes Internet,tienes FOROFRIO!!! tienes mas compañeros de oficio de los que imaginabas dispuestos a ayudarte.No empiezas mal al contrario seras mejor profecional y mas formado en menos tiempo que los de la vieja escuela porque todo evoluciona. ,.-11
La informacion la tienes hoy en dia en segundos,antes era diferente. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #54038

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
uffffff,normal yo no habia ni nacido,eheheheeheheeeheh.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #54039

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
frigotron escribió:
La informacion la tienes hoy en dia en segundos,antes era diferente. ,.-17

y tan diferente jajajaj si no me equivoco el mejor manual que vi era un catalogo de pecomark este era grandisimo de tamaño y claro esta de contenido tanto en informacion técnica como en repuestos , aun creo que lo conservamos en el taller como una reliquia jajajjaja, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #54040

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Bueno, aún hay alguna de éstas....

Frigotrón- seguro que te las habrás encontrado en esas obras de arte llamadas Armarios frigoríficos que en su dia fabricaban los de FRAU, la cuna de todos los frigoristas de Mallorca.

Ya sabes, esos que aún hay en alguna taberna de algún pueblo del interior.
De cuatro puertas de madera, e incorporaban en el propio armario una entrada de agua que proporcionaba agua fría.... Era simple: pasaban un tubo a modo de serpentín junto al evaporador e instalaban la salida con un grifo en el centro de las dos puertas de madera superiores.

Lo mismo a modo de bajomostrador, también de madera. De ésos aún me queda uno funcionando en un Hotel.

Y cierto.... también estaban éstas mismas Flica, pero sin elemento termostático.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #54041

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
lafaraonadelfrio escribió:
frigotron escribió:
La informacion la tienes hoy en dia en segundos,antes era diferente. ,.-17

y tan diferente jajajaj si no me equivoco el mejor manual que vi era un catalogo de pecomark este era grandisimo de tamaño y claro esta de contenido tanto en informacion técnica como en repuestos , aun creo que lo conservamos en el taller como una reliquia jajajjaja, un saludo

Hasta que yo consegi comprarme la primera edición del tratado practico de refrigeración automatica, el manual de referencia era el catalogo de Sifsa, aun conservo el de sifsa y de pecomark que dice manu, las fotos y documentación que estan puestas son del catalogo de sifsa.

Voy a dejar el tema que al final me pongo a llorar

2_._ 2_._ 2_._ 2_._ 2_._ 2_._ 2_._ 2_._
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #54043

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajajajaj se esta convirtiendo este post en el geriátrico de los post de refrigeracion jajajjajajaa menuda panda de viejos estáis hecho jajajajajaj
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.