• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: QUE ES ESTO?

QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51521

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, hoy me he encontrado esto:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Os pongo otra


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Está montado en un compresor scroll y me imagino que es una valvula de retención.

Espero vuestras respuestas

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51522

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Tiene pinta de ser un regulador de presion de succion.
Es Desmontable? Por abajo parece que tienes un acceso roscado.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51526

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Tiene una tuerca en la parte de abajo, pero no lo he desmontado, solo le hice la foto, es una máquina Sanyo aire aire.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51531

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
pabloclimatic feliz navidad para empezar y para segir es un regulador de presion,yo la e visto hace años en una roca suelo techo r-22 de mural de 15.000 frigorias montada en el corte ingles en la sala de informatica.


saludos pablo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51536

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿ Y qué regula, aspiración o evaporación?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51537

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Isaac, igualmente.

Hoy he estado allí desmontando y mañana iré a montar el compresor, tenía pensado cepillarme el regulador, es una maquina de R-22 y la voy a meter 424, las presiones de trabajo son muy similares, pero esta valvula regulara a una presión fija y podrá darme problemas, que opinais?.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51538

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
pabloclimatic escribió:
Hola compañeros, hoy me he encontrado esto:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Os pongo otra


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Está montado en un compresor scroll y me imagino que es una valvula de retención.

Espero vuestras respuestas

Un Saludo


Un tubo de escape????...... Je,je,je....

A ver, los Scroll suelen llevar válvulas de retención incorporadas en las descargas para que cuando el compresor se pare no iguale presiones por la espiral del mismo y ésta gire en sentido contrario.... ese típico ruido de "rrrrrrrrrgggggghhh" que hacen al parar durante medio segundo.

Si se te fastidia la valv. de retención ese ruido se multiplica por ocho y dura mucho más.

Sin embargo leyendo al resto de compañeros me doy cuenta que lo tuyo es una valv. de regulación de presión.... pero no aclaras si es en aspiración, supongo que sí.... así que pienso que puede hacer la función de una KVL, porque por lo que veo es regulable.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51563

Bueno yo diria que es una valvula de retencion,ya que el pote intercalado en la tuberia parece una silenciador de descarga,que se montan en las descargas.
Daria todo lo que se por la mitad de lo que ignoro
Última Edición: hace 13 años 4 meses por perro_astuto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51634

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Perdonar la falta de datos, es la aspiración.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51635

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Islatoto escribió:
pabloclimatic escribió:
Hola compañeros, hoy me he encontrado esto:



Está montado en un compresor scroll y me imagino que es una valvula de retención.

Espero vuestras respuestas

Un Saludo


Un tubo de escape????...... Je,je,je....

A ver, los Scroll suelen llevar válvulas de retención incorporadas en las descargas para que cuando el compresor se pare no iguale presiones por la espiral del mismo y ésta gire en sentido contrario.... ese típico ruido de "rrrrrrrrrgggggghhh" que hacen al parar durante medio segundo.

Si se te fastidia la valv. de retención ese ruido se multiplica por ocho y dura mucho más.

Sin embargo leyendo al resto de compañeros me doy cuenta que lo tuyo es una valv. de regulación de presión.... pero no aclaras si es en aspiración, supongo que sí.... así que pienso que puede hacer la función de una KVL, porque por lo que veo es regulable.

Un saludo.
0
Muy bueno Islatoto lo del típico ruído...es cierto es así el ruído que hace cuando se para el compresor. Precisamente no sabía por qué hace ese sonido, pensaba que era por "envejecimiento" del compresor.
Dicho ésto, me gustaría que me aclararas algo:
-Ese ruído es normal o lo hace porque la válvula está averiada, o porque no la lleva??
-Si no iguala presiones por el interior del compresor, por dónde lo hace??
En frío, sé que justo unos segundos antes de arrancar el compresor, una solenoide abre para igualar presiones para evitar el sufrimiento del motor.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51646

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
picasso escribió:
Islatoto escribió:
pabloclimatic escribió:
Hola compañeros, hoy me he encontrado esto:



Está montado en un compresor scroll y me imagino que es una valvula de retención.

Espero vuestras respuestas

Un Saludo


Un tubo de escape????...... Je,je,je....

A ver, los Scroll suelen llevar válvulas de retención incorporadas en las descargas para que cuando el compresor se pare no iguale presiones por la espiral del mismo y ésta gire en sentido contrario.... ese típico ruido de "rrrrrrrrrgggggghhh" que hacen al parar durante medio segundo.

Si se te fastidia la valv. de retención ese ruido se multiplica por ocho y dura mucho más.

Sin embargo leyendo al resto de compañeros me doy cuenta que lo tuyo es una valv. de regulación de presión.... pero no aclaras si es en aspiración, supongo que sí.... así que pienso que puede hacer la función de una KVL, porque por lo que veo es regulable.

Un saludo.
0
Muy bueno Islatoto lo del típico ruído...es cierto es así el ruído que hace cuando se para el compresor. Precisamente no sabía por qué hace ese sonido, pensaba que era por "envejecimiento" del compresor.
Dicho ésto, me gustaría que me aclararas algo:
-Ese ruído es normal o lo hace porque la válvula está averiada, o porque no la lleva??
-Si no iguala presiones por el interior del compresor, por dónde lo hace??
En frío, sé que justo unos segundos antes de arrancar el compresor, una solenoide abre para igualar presiones para evitar el sufrimiento del motor.

saludos

Hola.....

Por mi experiencia te puedo decir que en compresores grandes (que son los que más toco en enfriadoras de agua) el ruido tras la parada del compresor siempre se produce en mayor o menor medida.

Me pasó en una enfriadora AERMEC que el compresor hacía un tremendo ruido y de bastante duración al parar. Era un incordio por un simple tema de molestias a los vecinos, ya que era un hotel de interior y teníamos viviendas cerca.
Si en la parada del compresor le ponías la mano encima a la cabeza del compresor casi podías "notar" como la espiral giraba en sentido contrario.
El problema era que se trataba de un compresor grande y costaba una pasta cambiarlo, y claro, el asunto estaba en que el compresor iba bien, sólo que hacía ruido al parar.
Por lo tanto y tras la pertinente consulta al fabricante optamos por colocar una válvula de retención de 7/8 en la salida del compresor, justo en la descarga.
El ruido de parada bajó muchísimo, en intensidad y duración.

Sin embargo insisto.... todos los que conozco, aunque sean completamente nuevos hacen un poco de ruido al parar, supongo que es por la pequeña acumulación de presión que queda entre el centro de la espiral y la clapeta de la válvula de retención (en el caso que te comentaba antes el propio compresor montaba internamente la valv. que te comentaba se fastidió)

En cuánto a por dónde iguala presiones..... bueno, si tienes solenoide y recojes gas, no igualas. Y si no haces pump-down, el sistema tiende a equilibrarse por el sistema de expansión.
De todas maneras ahí tengo la duda de si una vez parada la espiral de un Scroll no queda ningún tipo de comunicación entre alta y baja (recordemos que la doble espiral aspira, comprime, y descarga, todo al mismo tiempo)

Por lo que me dices oyes una solenoide justo antes de arrancar el compresor.
Opino que igual ese compresor arranca por presión, y que el termostato actúa sobre la solenoide.
Tipo camara frigorífica, ya me entiendes.

En las enfriadoras de agua también cerramos solenoide de líquido a la parada de compresor, aunque no arranque por presostato, simplemente para evitar la migración de refrigerante en estado líquido a la parte más fría de la instalación, como podría ser un intercambiador multitubular.

Un saludo!


,.-17
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: QUE ES ESTO? hace 13 años 4 meses #51675

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, hoy he querido desmontar la valvula pero no ha habido coj..., de todas maneras tenía una pegatina en la parte de abajo de la tuerca, hay que mirar las cosas jejeje, Marca- Naganumas.

Check Valve- NCV-1 MP30Kg/cm y en un recuadro F2 en rojo.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.270 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information