• Página:
  • 1

TEMA: Conexión Reloj Cr-24

Conexión Reloj Cr-24 hace 11 años 6 meses #100308

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Hola, muy buenos dias.

Vereis, me ha llamado un cliente para observar porque su maquina no realiza desescarche y me he encontrado este reloj, nuevo para mi totalmente desconectado.

Tiene tres cables:

Amarillo, va al motorcillo del reloj asi que deduzco tendrá que ser la fase.

Uno negro, me inclino porque sea el neutro.

Uno blanco de sección 1mm o similar.

No me lo quiero cargar, asi que me seria de ayuda conocer cual es cual porque por internet no encuentro el esquema.

Muchas gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conexión Reloj Cr-24 hace 11 años 5 meses #100630

  • FEDAY
  • Avatar de FEDAY
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Espero que este sencillo esquema te ayude compañero. Saludos. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conexión Reloj Cr-24 hace 11 años 5 meses #100645

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
,.-12 amigo Feday, estaría bueno que pudieras convertir el archivo que has compartido en un formato más común, PDF por ejemplo, ya que los archivos dwg necesitaríamos el autocad o simil y creo que muchos no lo tengamos. De todas maneras gracias por el aporte y espero que le haya resultado util al compañero que lo solicitó.
Saludos :kiss:
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conexión Reloj Cr-24 hace 11 años 5 meses #100648

  • borollosa
  • Avatar de borollosa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 2
. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conexión Reloj Cr-24 hace 11 años 5 meses #100653

  • FEDAY
  • Avatar de FEDAY
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Gracias Borollosa, me ahorrastes el trabajo de cambiar de formato el archivo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conexión Reloj Cr-24 hace 11 años 5 meses #100661

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Gracias a las respuestas!! Me puse de un rato con el comprobador y las saque, reloj en marcha y desescarches efectuandose!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conexión Reloj Cr-24 hace 11 años 5 meses #100665

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Buen aporte borollosa.
Gracias por compartirlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conexión Reloj Cr-24 hace 11 años 5 meses #100667

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.312 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information