TEMA: Instalación de calefacción 2 Plantas

Re: Instalación de calefacción 2 Plantas hace 10 años 3 meses #85506

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1771
  • Gracias recibidas 1093
  • Karma: 60
Primitivo el calculo de la perdida de carga total corresponde al circuito mas alejado o con mayor perdida de carga. Tienes que ir sumando los metros de tubería con su perdida de carga correspondiente,también los radiadores,codos,tes,reducciones,llaves etc.
Tienes que hacer en plano la distribución con sus tramos y caudales. Si comienzas con un total de 1000 litros y divides el circuito en dos tendrás unos caudales diferentes al que le corresponden un diámetro de tubería y una perdida de carga diferente y según estas distribuyendo el caudal disminuirá así como el diámetro hasta terminar en el ultimo radiador que posiblemente sera con tubería de 12 mm.
Toda esta distribución te dará una perdida de carga total en función de los metros de los diferentes diámetros y longitudes; yo desconozco tu distribución en diámetros y longitudes por lo que me es imposible saberlo.
Es verdad que todo esto parece un poco tedioso pero mas tedioso es hacer un calculo de cargas por habitación y en tu caso lo tienes calculado.
Te dejo el abaco que utilizo. Un saludo
El tema ha sido cerrado.

Re: Instalación de calefacción 2 Plantas hace 10 años 3 meses #85522

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Goldete se te ha olvidado poner el ábaco.
El cálculo que tu haces es ir reduciendo la sección de la tubería según la carga térmica.Yo lo que voy ha hacer es un colector en la planta baja de 1" para once radiadores y otro colector de 3/4 para 8 radiadores en la buhardilla con tubería de multicapa.
Quisiera saber como se utiliza el ábaco para coger la tubería principal y dividirla en dos, una para la planta baja y otra para la buhardilla.Ya viendo la carga térmica de cada planta ya se cuanto litros/h son necesarios en cada planta y por lo tanto la sección que tengo que llevar a los colectores.
Un saludo.
El tema ha sido cerrado.

Re: Instalación de calefacción 2 Plantas hace 10 años 3 meses #85542

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1771
  • Gracias recibidas 1093
  • Karma: 60
Pues es muy facil siquiendo los litros de los primeros post que eran 2064 litros/hora los pasamos a litros/minuto que son 34,4.
Segun el abaco con una perdida maxima de 40 mmca tenemos una velocidad de 0,9 m/seg para un tubo de 35 mm. Este seria el circuito primario con el colector de ida y para los circuitos secundarios si los partimos al 50% saldriamos con tubo de 22 mm y la perdida de carga sobre los 38mm y la velocidad de 0,8 aproximadamente.
A partir de aqui sigues restandoles caudales hasta cero. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 10 años 3 meses por goldete.
El tema ha sido cerrado.

Re: Instalación de calefacción 2 Plantas hace 10 años 3 meses #85993

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Gracias goldete, haber que sacamos de esto
El tema ha sido cerrado.

Re: Instalación de calefacción 2 Plantas hace 9 años 11 meses #94090

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
El tema ha sido cerrado.