Buenas tardes y feliz año compañeros, el problema es que funcionando la calefaccion en ACS trabaja a 1bar, pero cuando lo pongo en posicion invierno y conecto la calefaccion la presion se me dispara incluso saltandome la valvula de seguridad.Podria ser el vaso de expansion?
Muchas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema presion roca RS-20/20F
hace 13 años 3 meses #52116
ola prueva que vaso expasion tenga aire si no tiene aire prueva con una mancha llearlo presin 1 kilo y medio sin presion de agua si todo esta binen canvia valvula UN SALUDO
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema presion roca RS-20/20F
hace 13 años 3 meses #52135
Muchas gracias por contestar Santi pero no he entendido muy bien tu mensaje, me podrias explicar que he de hacer si el vaso de expansion no tiene presion de aire? (aunque entiendo que si tiene agua es porque la menbrana esta pinchada, y deberia cambiarlo) Gracias de antemano y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema presion roca RS-20/20F
hace 13 años 3 meses #52169
Ola tienes que comprobar con una bomba con manometro mirar la presion que tiene el deposito de expansio si tiene aire la membrana esta bin el siguiente paso vacias el circuito de la calefacion y con la bomba le pones 1 kilo y 1\2 de presion de aire y llenar el circuito de lacalefacin 1 kilo y 1\2 de presin si te sige perdeendo es lavalvula de seguridad ´{muchas valvulas una vez que se abren ya no cierra bin y hay que cambiar} UN SALUDO
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema presion roca RS-20/20F
hace 13 años 2 meses #54922
Siento no haber contestado antes, pero estuve muy liado y no pude reparar la cadera hasta ayer.
El tema estaba en el vaso de expansion, y el problema era que perdia aire pero yo estaba en que cuando se rompen los vasos pierden el agua por el obus, y en mi caso por el obús no salia nada, ni agua ni aire.
Tras informarme mejor me contaron que por el obús solo sale agua cuando se pincha la menbrana, (como ya me ocurrio en otras dos calderas), pero que tambien puede perder el aire por el mismo vaso.
Al final me dio un poco de trabajo encontrar el vaso original, porque los piratas no valian. Con 60€ mas dos horas de mi propis mano de obra solucionado.
UN SALUDO
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema presion roca RS-20/20F
hace 13 años 2 meses #54924
Gracias por poner la solución, solo quiero apuntillar que por el obús no sale nada mientras no se pinche y esté en buen estado, ni aire ni líquido, saludos.