Hola amigos!
Me acabo de comprar una casa que tiene una caldera de Gasoil y la he hecho poner a punto por un SAT de bastante renombre de mi provincia.
El caso es que al irse el técnico la caldera iba bien... pero a la mañana siguiente pido que me rellenen de Gasoil y recien puesto en el tanque, la caldera empieza a fallar.
El fallo es que se para continuamente y suena como boom boom, como si le costase de quemar el Gasoil.
Llamo al técnico de nuevo y me dice que nota como si no le entrase caudal de Gasoil al quemador y que cambie los tubos que van hasta el tanque.
Ok, le digo... si es eso ya se lo cambiaré yo.
Los tubos eran de 6mm. de Nylon y se los he puesto de 8mm. y sigue fallando. Total que relimpio los filtros (el de fuera y el de dentro del quemador y estan limpios). Sigue fallando.
Total que pienso que el problema puede ser del Gasoil y hago las siguientes pruebas:
1-Gasoil del tanque.
2-Gasoil del mismo distribuidor pero en un pote aparte.
3-Gasoil de otro distribuidor pero en un pote aparte.
El resultado es que he detectado una cosa curiosa... tanto con el Gasoil del tanque como el del mismo distribuidor que lo chupo directo de un pote en el suelo, la caldera falla hasta que llega a 40º.
Con el otro Gasoil de otro distribuidor (un poco mas caro), la caldera falla solo hasta que llega a 30º.
Tanto un Gasoil como el otro dan los mismo fallos en frio, pero al calentarse la caldera empieza a quemar lineal sin interrupciones y entonces va bien y ya no se para.
Llegado a este punto... ya no se que hacer, a ver si me podeis orientar un poco a ver si le encuentro el fallo.
Gracias de antemano por las respuestas.
Cada vez que entro por aqui con un problema, gracias a vosotros... 10 de 10 arreglo el tema.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera de Gasoil Hace cosas raras
hace 7 años 6 meses #172653
Hola , un saludo MF1.
La bomba del quemador lleva ida y retorno de combustible , el sistema de aspiración del depósito es con kit Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Por otra parte ahí que verificar si hay restos de combustible en el hogar , tiro de la chimenea y después , si la presión de bomba es oscilante o constante .
Hay que ir paso a paso
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola silenbloc y gracias por contestar,
El quemador es un Lamborghini (el que llevan fabricando hace 20 años) y tiene ida y retorno de combustible en unos latiguillos independientes, luego empalma con el filtro y los tubos de nylon de 8mm que van al depósito tambien de forma independiente.
El técnico limpió y ajustó la caldera, y me comentó que era una buena caldera (Ferroli) y que estaba en forma óptima de trabajo. Lo malo fue cuando puse el Gasoil nuevo en el tanque, aqui empezaron los fallos.
En principio ensució los filtros debido a la removida del poso del depósito, pero ahora ya no se si ha afectado a otras partes, o si la viscosidad del producto no va de acorde al ajuste. Ni idea... el caso es que no quema bien hasta que la caldera no llega a los 40º. Ahí se estabiliza y trabaja lineal.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera de Gasoil Hace cosas raras
hace 7 años 6 meses #172656
Yo creo que lo mejor y si no te quieres poner en historias , sería que venga el mismo técnico y que te revise la caldera .
Antes algunas empresas suministraban combustible muy económico pero de muy baja calidad , pero hoy en día el tema ha cambiado bastante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera de Gasoil Hace cosas raras
hace 7 años 6 meses #172657
Ya pero como el SAT me llevan facturados 200 Euros y no me lo arreglan... busco algún contraste antes de llamarlos otra vez y que me sigan facturando por nada. No podría ser el inyector??
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera de Gasoil Hace cosas raras
hace 7 años 6 meses #172658
Por cierto... acabo de llamar al técnico y me dice que puede ser un problema de ajuste y que no puede venir hasta el Lunes. Y entonces yo le he preguntado que si cada vez que cambio de distribuidor de Gasoleo le voy a ntener que hacer un ajuste al quemador y me dice que SI. Eso es cierto??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera de Gasoil Hace cosas raras
hace 7 años 6 meses #172660
Por cierto... acabo de llamar al técnico y me dice que puede ser un problema de ajuste y que no puede venir hasta el Lunes. Y entonces yo le he preguntado que si cada vez que cambio de distribuidor de Gasoleo le voy a ntener que hacer un ajuste al quemador y me dice que SI. Eso es cierto??
Eso es falso si el gasoleo que le metes al quemador es de curso legal. Y si no lo es al que hay que ajustar es al distribuidor de gasoleo.
Si te ha dicho eso yo te recomiendo que cambies de SAT.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera de Gasoil Hace cosas raras
hace 7 años 6 meses #172661
¿Que temperatura tiene el gasoil?. ¿Que temperatura tiene el aire que coge el quemador?, ¿El quemador lleva precalentador de combustible, funciona?.
Hola Moncayo,
El Gasoil tiene la misma temperatura que el aire, están en el mismo recinto en un sótano interior donde no suele hacer mucho frio, puede que esté a 18º, igual tirando bajo 15º.
El quemador no se si lleva precalentador, ni se si funciona... ya te digo que en principio al hacer la limpieza y el ajuste con máquina... el técnico me dijo que era una buena caldera.
El quemador es un Lamborguini como este:
Saludos.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera de Gasoil Hace cosas raras
hace 7 años 6 meses #172662
Con esa temperatura de aire y de gasoil sin problemas para el quemador. Para saber si lleva precalentador haria fata saber el modelo (creo que lo lleva en una placa desmontado la envolvente).
Supongo que si que es un problema de ajuste, o de aire o de presión de la bomba de combustible (esta presión, y aire, esta relacionada con el inyector y la caldera).
Insisto en lo del SAT. Apañaos estariamos si cada vez que cambiamos de gasolinera, y de gasoil para la furgo, tuviésemos que ir a continuación y en grua, al mecánico para ajustar el motor.
2 Lamborghini de esos monte hace unos 4 años en sendas calderas y no tengo absolutamente ninguna noticia de ellos
Bueno... de hecho todo falló desde la puesta de Gasoleo nuevo en el depósito, lo tenía muy bajo y removió el poso... eso ensució los filtros, por eso preguntaba por aqui por lo del inyector que no se ha tocado. El técnico solo le echó un vistazo y dijo que estaba bien.
Pero digo yo que si a partir de 40º la caldera funciona bien... nose, pero igual es algo que le afecta directamente al inyector.
Es mas, si tiene un síntoma de que le cuesta chupar Gasoleo, según dijo el técnico, por eso me hizo cambiar los tubos que van al depósito... no podría ser el inyector que está obstruido??
Saludos.
Si el inyector esta obstruido lo esta a caldera caliente y a caldera fría. Si esta solo algo sucio, y puede ser si se ha ensuciado también el filtro de aspiración de la linea de combustible, si que podría darte ese problema ya que al no pulverizar bien a caldera caliente quema bien y en fría no., pero eso supondría que la presión de la bomba esta ajustada muy baja.
Creo que la solución pasa por ponerle el manómetro a la bomba de gasoil y análisis de combustión y de acuerdo al chicle o inyector analizar, ajustar y cambiar si es necesario.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.