Tengo una consulta tecnica.... Como compruebo que un compresor esta derivado, que pasos hay que seguir para darlo por seguro que es el compresor el problema y que posible soluciones se le puede dar.

Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprobacion compresor derivado. hace 11 años 8 meses #96606

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola, lo primero desconectar el compresor de la red eléctrica y con un tester comprobar directamente las bornas, o conectores del compresor con la toma tierra o chasis del compresor. Algunas veces hace falta medir con un meguer para que salga la derivación. Espero te sea de ayuda.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprobacion compresor derivado. hace 11 años 8 meses #96607

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
jurado11 escribió:
Hola, lo primero desconectar el compresor de la red eléctrica y con un tester comprobar directamente las bornas, o conectores del compresor con la toma tierra o chasis del compresor. Algunas veces hace falta medir con un meguer para que salga la derivación. Espero te sea de ayuda.

Saludos.

Que es un Meguer..... ,.-19 ???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprobacion compresor derivado. hace 11 años 8 meses #96608

  • Chule
  • Avatar de Chule
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Usar la cabeza antes que las manos
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola..el Meger es una especie de Polimetro , que mide el aislamiento con respecto a tierra..osease..mide si el bobinado de alguna de las fases esta derivado a tierra.Se que me explico como un libro cerrado ,sorry si no lo he explicado bien
,.-12
Hay 3 tipos de personas..las que saben contar y las que no...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprobacion compresor derivado. hace 11 años 8 meses #96610

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Chule escribió:
Hola..el Meger es una especie de Polimetro , que mide el aislamiento con respecto a tierra..osease..mide si el bobinado de alguna de las fases esta derivado a tierra.Se que me explico como un libro cerrado ,sorry si no lo he explicado bien
,.-12

Si entre tu explicacion y lo visto por internet ya se lo que es.

Gracias por vuestras respuestas, proximamente mas consultas tecnicas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprobacion compresor derivado. hace 11 años 8 meses #96631

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information