• Página:
  • 1

TEMA: conectar rejilla belimo

conectar rejilla belimo hace 11 años 8 meses #96456

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
hola compañeros. Me gustaría qué me ayudarais a conectar esta rejilla.
El motor es 230 voltios. Tiene tren cables. un común y otro para abrirse otro para cerrar.
El termostato sólo tiene dos. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conectar rejilla belimo hace 11 años 8 meses #96532

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Va directo, sin pasar por relés ni transformadores ni nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conectar rejilla belimo hace 11 años 8 meses #96533

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Deberás instalar un relé , cuya bobina se conectará con el termostato .

Usando un contacto conmutado del rele ,llevas fase al comun del rele . La salida N.O al cable abrir y la salida NC al cable cerrar .Deberas llevar TAMBIEN neutro al comun de la relilla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conectar rejilla belimo hace 11 años 8 meses #96537

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Deberás instalar un relé , cuya bobina se conectará con el termostato .

Usando un contacto conmutado del rele ,llevas fase al comun del rele . La salida N.O al cable abrir y la salida NC al cable cerrar .Deberas llevar TAMBIEN neutro al comun de la rejilla.

:kiss: :kiss: :kiss:

A menos que alguien diga lo contrario!!.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conectar rejilla belimo hace 11 años 8 meses #96540

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Estoy de acuerdo con Lluisot. ,.-4
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conectar rejilla belimo hace 11 años 8 meses #96547

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola esto lo teneis en sala joseb en evaporadores, <<< elementos de instalacion, DESESCARCHES, PRESOSTATOS,
RECALENTAMIENTO,
capilares calculo
en controles instalacion
belimo se encuentra entre otras marcas, en el lugar mencionado,
www.belimo.eu/CH/EN/PDF/index.cfm?DocPage=Doc_air_05 saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

juan busca el modelo tienes las conexiones
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Re: conectar rejilla belimo hace 11 años 8 meses #96562

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola.
Si pinchamos en el dibujo del servo que pone picasso se ve que ese servo esta alimentado con neutro en el hilo 1, fase en el hilo 2.. esos dos hilos tienen que estar permanentemente alimentados.
El servo modula quitando o dando fase al hilo 3
Entonces hay que coger una fase, llevarla al termostato y la salida del termostato al hilo 3 del servo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conectar rejilla belimo hace 11 años 8 meses #96565

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Muy buena observación paisano. Inicialmente pensé que se trataba de un tres puntos, pero revisando la foto para localizar el modelo exacto, he comprobado en la documentación que se trata de un todo nada con neutro al 1, fase al dos y señal de apertura al 3, con lo que rectifico mi observación inicial y aplaudo tu aportación. ,.-4
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conectar rejilla belimo hace 11 años 8 meses #96568

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
carlitos escribió:
Hola.
Si pinchamos en el dibujo del servo que pone picasso se ve que ese servo esta alimentado con neutro en el hilo 1, fase en el hilo 2.. esos dos hilos tienen que estar permanentemente alimentados.
El servo modula quitando o dando fase al hilo 3
Entonces hay que coger una fase, llevarla al termostato y la salida del termostato al hilo 3 del servo.

Correcto Carlitos, efectivamente es así el conexionado. No había puesto nunca este tipo de rejillas motorizadas de ahí mi consulta. Gracias por aclararlo y a todos por vuestra colaboración .
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conectar rejilla belimo hace 11 años 8 meses #96569

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
:kiss: :kiss: :kiss: Por carlitos...............

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conectar rejilla belimo hace 11 años 8 meses #96594

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
carlitos escribió:
Hola.
Si pinchamos en el dibujo del servo que pone picasso se ve que ese servo esta alimentado con neutro en el hilo 1, fase en el hilo 2.. esos dos hilos tienen que estar permanentemente alimentados.
El servo modula quitando o dando fase al hilo 3
Entonces hay que coger una fase, llevarla al termostato y la salida del termostato al hilo 3 del servo.

Buen aporte . No conocia este tipo de conexionado .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information