• Página:
  • 1

TEMA: Salta por alta la recuperadora

Salta por alta la recuperadora hace 11 años 9 meses #96060

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Pues eso, esta mañana hemos intentado en varias ocasiones recuperar refrigerante de una roof top y la presión de alta subía hasta que saltaba el presostato.

Hemos conectado una manguera desde la roof top hasta la entrada de recuperadora y la salida de ésta, a la botella de reciclaje.
En principio todo está bien, pero no sé por qué razón no nos dejaba.

A ver si alguien puede aconsejarme.




Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta por alta la recuperadora hace 11 años 9 meses #96062

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Comprueba que la botella no tenga válvula antiretorno.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta por alta la recuperadora hace 11 años 9 meses #96065

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola picasso,en principio es normal que con estos calores y cuando llevas un rato recuperando, tengas mucha presión en el recipiente y por eso se tiene que enfriar como lo has hecho.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta por alta la recuperadora hace 11 años 9 meses #96086

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Lozano escribió:
Comprueba que la botella no tenga válvula antiretorno.
fijo que es eso. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta por alta la recuperadora hace 11 años 9 meses #96087

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Ese embase no es de recuperacion , tendras que enfriarlo bastante , y mas si ya contenia gas, saludos.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por electom21. Razón: me falto una coma
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta por alta la recuperadora hace 11 años 9 meses #96088

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Lozano escribió:
Comprueba que la botella no tenga válvula antiretorno.

¡Qué tío! ,.-4
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta por alta la recuperadora hace 11 años 9 meses #96159

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
electom21 escribió:
Ese embase no es de recuperacion , tendras que enfriarlo bastante , y mas si ya contenia gas, saludos.

Hola electom21. No es una botella de recuperación . Es una botella que teníamos vacía. Le hicimos vacío y la metimos en la nevera pero el problema es que como afirma el compañero Lozano, que tiene la válvula anti retorno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta por alta la recuperadora hace 11 años 9 meses #96160

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
pues desenrrosca la valvula y quitasela y listo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta por alta la recuperadora hace 11 años 8 meses #96660

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
lo importante es dar con la desviacion , lo conseguiste , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information