• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema en enfriadora de agua

Problema en enfriadora de agua hace 12 años 2 semanas #89916

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
A ver si me podeis hechar un cable. Es una enfriadora de agua a 4 tubos y tambien recuperadora, el problema esque cuando llego por las mañanas la tengo parada con alarmas en los 2 compresores q tiene, siempre son los mismos errores q son por aceite q es cierto q por algo se me arrastra el aceite del compresor pero m lo recupera cuando la rearmo, por sonda alta presion y sonda alta temperatura q nose porq salen esos errores si delante mia por el clima q hace ni siquiera se pone en marcha en bomba de calor. Es d r-22 pero trabaja con un sustitutivo q me a ido bien en otras sustituciones q e hecho y trabaja a unas presiones similares. La tengo trabajando a 3 bares (-6 grados) en baja, tanto en modo frio o recuperadora no baja de 17 bares en alta, sobrecalentamiento de 5, ya comprobe filtros de agua, valvula de "alivio" en modo recuperacion q si q se activa, diferencia d temperatura d entrada y salida del intercambiador d calor.las bombas d agua, los ventiladores del condensador, fases d alimentacion, valvulas solenoides, resistencia carter, sondas d presion y d temperatura. Un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 12 años 2 semanas #89917

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, por lo que comentas es una bomba de calor y la tienes trabajando en calor, por el día no te trabaja la maquina, pero por la noche posiblemente al bajar las temperaturas arranca y es cuando te da el fallo. Dices que se activa la valvula de alivio(entiendo que salta la valvula de seguridad). Como tienes las presiones de agua? Has comprobado el vaso?

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 12 años 2 semanas #89918

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
yo cambiaria la valvula de expansion termostatica, me parece muy baja la presion de baja 3 kilos en relacion con la de alta 17 kilos, quizas tengas exceso de gas para mantener 3 kilos en baja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 12 años 2 semanas #89920

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
La baja está demasiado baja. Yo intentaría subir la temperatura de evaporación, el aceite se recuperaría mejor, bajaría la temperatura de descarga y protegería el evaporador de la formación de hielo, suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 12 años 2 semanas #89926

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
mira la carga de refrigerante y la valvula de expansion.

saludos
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 12 años 1 semana #89933

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Es probable que tengas que ajustar bien la carga, al faltar refrigerante el aceite no retorna como debería
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 12 años 1 semana #89937

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la enfriadora no es tal, si es b,c, es bomba de calor, no es enfriadora,
la presion de baja es baja, es condensada por aire, o por agua,
marca y modelo de maquina,
si las alarmas son de alta presion y temp, ajusta recalentamiento y subenfriamiento,estan limpias la baterias,sonda de alta,presion paso de aire mal
caudal de aire insuficiente, comprobar,,

si la presion de baja es baja,y en alta es alta, falta de carga,en la descarga sube por que se calienta,por falta de carga ,sube al punto de consigna y corta y el compresor no se preteje, por que se proteje por la presion que cacta la sonda.
si no pararia por proteccion interna,
cuando metas carga, veras que sube el nivel de aceite,ahora no se recupera por eso y otras razones, verifica el termostato, suerte saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 12 años 1 semana #89943

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Posiblemente sea lo que te comentan los compañeros, falta de refrigerante porque las presiones no son las buenas de trabajo, que temperatura de descarga es la que tienes ?

Un saludo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 12 años 1 semana #89944

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Yo he tenido problemas de retorno de aceite con enfriadoras cuando se le ha sustituido el R22 por R422, sobre todo si son recuperadoras, la solución es cambiar también el aceite por uno alquibencenico, (por mucho que digan que no hay que cambiar el aceite), o se si es tu caso, la VET posiblemente tendrás que abrila o en su defecto tendrás que cambiarla, no se si solamente el orificio, el elemento termóstático o la válvula entera, revisar la carga tomando presiones, recalentamientos y subenfriamientos, pero ojo, todo esto te puede valer si el sustituto es R422-D, con otro gas no tengo ni idea.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 12 años 1 semana #89964

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
La carga de gas esta exa a peso, si es verdad q tiene pinta d valvula d expansion pero la valvula d expansion del evaporador en modo frio ya las regule (abiertas a tope) y tengo un buen recalentamiento, delante mia no se pone nunca en modo calor pero quizas por la noxe si se ponga y sea cuando la valvula de expansion en modo calor no me abra el paso lo suficiente y de ahi el problema. ya os contare gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 12 años 1 semana #89978

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Antes de actuar sobre el sistema habrìa que analizarlo: que tipo de refrigerante drop-in has puesto? En algunos circuitos con lìneas con mucho entramado de tuberìa con los refrigerantes drop-in no retorna todo el aceite al compresor por lo que hay que reemplazarlo como te comentan los compañeros. Que temperaturas de consigna tiene ajustadas? y lleva tratamiento de glicol el agua del circuito? Algunos drop- in tienen el incoveniente o ventaja segùn como se mire, de evaporar muy bajo y o tienes que reemplazar la vet o ajustarlas. Si no actuas pronto corres el riesgo de romper el intercambiador o algùn compresor. Ya nos contaràs como te va. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 12 años 1 semana #89979

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
amigo frio, no dices marca ni modelo, si es condensada por agua,no te bamos a quitar la maquina, si trabaja con agua y la encuentras saltada por alta, puede ser del circuito de agua,no tiene por que ser el ciruito frigorifico,prueba en frio y observa si se para, mira si las sondas estan bien o estan fuera de rango,
...si tienes que rearmar, mira el bulbo del evaporador, lleva bulbo de aire, y bulbo de tubo, son sondas de presion de aire, y desescarche,

comprobar la vet ,coloca termometro entre los tubos de retorno del evaporador y la aspiracion del compresor, si hay mucha diferencia la valvula esta by-paseando
danos los datos de la maquina si puedes svp, si fuera por agua mira la bomba el calderin de expansion,presion etc interruptor de flujo, el termostato te repito compruebalo, saludos
Última Edición: hace 12 años 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information