• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: válvula inversora??

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87014

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Buenísima explicación goldete.
Al hilo, te pregunto: si no redujera la velocidad el ventilador interior, no haría la misma función??? y otra cosa, comentas de la condensación, pero creo recordar que venía directamente de la descarga del compresor...


POr otro lado Lolo, eres un monstruo. Ya quisiera estar tan solo un día viendo con el arte que le echas al trabajo. Pagaría por ello. Tienes un gusto exquisito!!
Este reportaje creo que ya lo vi. Me parece que te pregunté por la figura que le haces al tubo antes de conectarlo en el presostato, no recuerdo por qué lo haces, lo que sí que recuerdo es la herramientas con lo que lo haces...el botellín de cerveza...jejejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87040

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
picasso escribió:
Este reportaje creo que ya lo vi. Me parece que te pregunté por la figura que le haces al tubo antes de conectarlo en el presostato, no recuerdo por qué lo haces, lo que sí que recuerdo es la herramientas con lo que lo haces...el botellín de cerveza...jejejeje

juan por dos motivos para evitar el racateo de los presostatos danfoss y como antivibrador ,lo del botellin es cierto jajajajja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87045

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Que debemos entender por la palabra"racateo" de Manuel. lo sabia pero no recuerdo el porque de ello.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87047

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
los presostatos danfoss suelen producir paros intermitentes de maniobras debido al diseño de su membrana y por la acumulación o bien de liquido o de aceite en su interior, para evitar esos falsos arranque se debe de colocar o bien un reductor en la entrada del presostato o bien unos 50 centímetros de tubo capilar formando un muelle , lo que vulgarmente se le suele llamar rabo de cochino , con esta acción evitamos el raqueteo o racateo el nombre viene por el sonido que produce estos paros y arranque seguidos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87048

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lafaraonadelfrio escribió:
los presostatos danfoss suelen producir paros intermitentes de maniobras debido al diseño de su membrana y por la acumulación o bien de liquido o de aceite en su interior , para evitar esos falsos arranque se debe de colocar o bien un reductor en la entrada del presostato o bien unos 50 centímetros de tubo capilar formando un muelle , lo que vulgarmente se le suele llamar rabo de cochino , con esta acción evitamos el raqueteo o racateo el nombre viene por el sonido que produce estos paros y arranque seguidos , un saludo

aqui os dejo este documento sobre estas anomalias

Presostatos www.forofrio.com
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87065

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Manu como se dice en mi pueblo bonico bonico para quitarse el sombrero, todo pintadito y tuberias osdenadas sin cruzes, la instalacion electrica es tuya tambien, una maquina todavia hay tanto que aprender devosotros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87066

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la instalación eléctrica la realiza el electricista de la zona en cuestión , nosotros solo el cuadro eléctrico de maniobra para nuestras maquinas y las conexiones , este es nuestro cuadro para esa instalación
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87071

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
ya ya.. lo que hace la valvula que es inyectar gas caliente a la entrada del evaporador para consegir una mayor condesación del agua y bajar la humedad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87093

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
picasso escribió:
Buenísima explicación goldete.
Al hilo, te pregunto: si no redujera la velocidad el ventilador interior, no haría la misma función??? y otra cosa, comentas de la condensación, pero creo recordar que venía directamente de la descarga del compresor...
Creo que lo comente en otro post sobre los equipos de precisión que estas unidades a diferencia de los equipos de climatización el salto térmico en el evaporador es de solo 5 o 6ºC, la mitad que una unidad de aire acondicionado. ¿Cual es la explicacion?; normalmente las temperaturas de las salas de los C.P.D se sitúan entre los 18 y 20ºC si aplicasemos un salto térmico en el evaporador con estas temperaturas tendríamos una carga de calor latente muy alta es decir cuanto mas bajamos la temperatura de impulsión mas dehucmectamos y los que queremos es bajar la temperatura no la humedad por lo que si aumentamos el caudal disminuyendo el salto térmico obtenemos una dehumectacion inferior pero sobre todo un aumento de la presión de evaporacion y un mayor rendimiento. Además los C.P.D son muy sensibles con humedades bajas ya que por debajo de valores del 35% de humedad el aire se carga de electricidad estática y se dan casos de pequeños cortocircuitos en las placas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87126

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
goldete escribió:
picasso escribió:
Buenísima explicación goldete.
Al hilo, te pregunto: si no redujera la velocidad el ventilador interior, no haría la misma función??? y otra cosa, comentas de la condensación, pero creo recordar que venía directamente de la descarga del compresor...
Creo que lo comente en otro post sobre los equipos de precisión que estas unidades a diferencia de los equipos de climatización el salto térmico en el evaporador es de solo 5 o 6ºC, la mitad que una unidad de aire acondicionado. ¿Cual es la explicacion?; normalmente las temperaturas de las salas de los C.P.D se sitúan entre los 18 y 20ºC si aplicasemos un salto térmico en el evaporador con estas temperaturas tendríamos una carga de calor latente muy alta es decir cuanto mas bajamos la temperatura de impulsión mas dehucmectamos y los que queremos es bajar la temperatura no la humedad por lo que si aumentamos el caudal disminuyendo el salto térmico obtenemos una dehumectacion inferior pero sobre todo un aumento de la presión de evaporacion y un mayor rendimiento. Además los C.P.D son muy sensibles con humedades bajas ya que por debajo de valores del 35% de humedad el aire se carga de electricidad estática y se dan casos de pequeños cortocircuitos en las placas.

Puuffff, me hago unos cacaos que no me entero!!! O soy muy retorcío y quiero rizar el rizo haciéndolo más difícil de lo que es o es que realmente es complicado de entender...

Hace poco discrepé con un profesor en un curso, porque por ejemplo trabajando en modo frío, él afirmaba que con el ventilador interior a tope, salía más frío que con el ventilador al mínimo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87135

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
picasso escribió:
Hace poco discrepé con un profesor en un curso, porque por ejemplo trabajando en modo frío, él afirmaba que con el ventilador interior a tope, salía más frío que con el ventilador al mínimo.

Hola Picasso

¿Porque te habrá dicho el profesor tal cosa?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87180

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
goldete escribió:
picasso escribió:
Buenísima explicación goldete.
Al hilo, te pregunto: si no redujera la velocidad el ventilador interior, no haría la misma función??? y otra cosa, comentas de la condensación, pero creo recordar que venía directamente de la descarga del compresor...
Creo que lo comente en otro post sobre los equipos de precisión que estas unidades a diferencia de los equipos de climatización el salto térmico en el evaporador es de solo 5 o 6ºC, la mitad que una unidad de aire acondicionado. ¿Cual es la explicacion?; normalmente las temperaturas de las salas de los C.P.D se sitúan entre los 18 y 20ºC si aplicasemos un salto térmico en el evaporador con estas temperaturas tendríamos una carga de calor latente muy alta es decir cuanto mas bajamos la temperatura de impulsión mas dehucmectamos y los que queremos es bajar la temperatura no la humedad por lo que si aumentamos el caudal disminuyendo el salto térmico obtenemos una dehumectacion inferior pero sobre todo un aumento de la presión de evaporacion y un mayor rendimiento. Además los C.P.D son muy sensibles con humedades bajas ya que por debajo de valores del 35% de humedad el aire se carga de electricidad estática y se dan casos de pequeños cortocircuitos en las placas.


Buenisima explicación Goldete.
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

Hola Picasso, la verdad que lo que comenta tu profesor no es correcto, por lo cual tú llevas la razón.

Para deshumectar velocidad del ventilador baja y en modo frio, al hacer esto, conseguimos evaporar más bajo y recoger más agua del ambiente al estar más fria la bateria interior.

Si ponemos la velocidad del ventilador más alta y en modo frio, menos agua recogemos del ambiente y seguimos en el proceso de coger la temperatura de consigna. La evaporación es más alta, por esto recogemos menos agua del aire.

Para subir la humedad, hay que utilizar un humectador o si la humedad exterior es alta, meterla a la sala.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 12 años 1 mes por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information