joseb71 escribió:compresor digital scroll,el digital scroll, no se donde esta el dijital? esto no corresponde a ningun sistema digita, no es mas que un nombre comercial, lo podian llamar de otra manera,
este compresor aporta la famosa valvula que separa o une las espirales, para aumentar o disminuir el flujo, en vez de variar la velocidad, como lo hace cualquier inverter, por lo demas es un compresor normal,
el compresor scroll<< 1 compresor variable, es el primer compresor mundial con PWM
modulacion de anchura de pulso), que controla capacidad de calefaccion y refrigeracion automaticamente, segun la carga,
2 principio del digital scroll, la valvula solenoide, esta instalada para la carga y descarga del compresor, entre la parte superior del scroll fijo y la tuberia de succion,<<< A cuando la valvula solenoide se desconecta, el scroll fijo queda cerca del orbitante< carga>
<< B cuando la valvula solenoide esta encendida,el scroll fijo se separa de scroll orbitante descarga
<< C este proceso controla el tiempo de carga y descarga y por lo tanto ajusta la capacidad,
<< D la capacidad de refrigeracion de las unidades exte,, se ajusta automaticamente, segun el numero de unidades interiores en funcionamiento,
VP<<PWM se usa para apartar el scroll fijo levantandola gracias debido a la diferencia de presion debido ala conexion entre la entrada y la salida del compresor.
por lo tanto la capacidad del compresor se controla automaticamente segun el status,
como carga cuando la valvula esta cerrada, o descarga cuando la valv esta abierta,<< PWM significa que la señal ON/OFF va a la valvula para carga/descarga.
en electronica digital un ON y un OFF es otro.
sistema monotubo el sistema digital scroll es el unico sistema libre de separador de aceites y de equipos de recirculacion de aceites,
en estado de carga, la velocidad del refrigerante es suficiente para mover todo el aceite hacia el compresor,<< la longitud maxima de tuberia entre unidades son 150 mts la altura maxima entre unidades 50mts diferencia de altutra entre unidades interiores es de 15 mts saludos
Buenas jose71.
el compresor digital scroll,aparte de ser una nombre puramente comercial tambien e de decirte que se acompaña con su placa electronica de gestion electronica de energia combinado con el regulador de frecuencia inverter,muy nuevo e innovador en sus tiempos,ahora cualquier equipo medianamente bueno inverter lo lleva.
vamos que apollo tu opinion.
puramente comercial,aprovecho para saludarte.