• Página:
  • 1

TEMA: DUDA SOBRE AIRE ACONDICIONADO BUS

DUDA SOBRE AIRE ACONDICIONADO BUS hace 12 años 3 meses #82909

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Amigos:

He reparado un bus de pasajeros el cual tenia una fuga en la unión del filtro. La repare, cambie el filtro, probé con nitrógeno he hice vacío. Todo bien. El bus volvió al mes por una fuga, esta vez estaba en una cañería de cobre que se rompió por la vibración del bus, hice lo mismo que la vez anterior, sin embargo la presión de de descarga esta muy alta y saltaba el presostato, saque el refrigerante creyendo que quizás quedo nitrógeno en la instalación a hacia subir la presión, sin embargo la presión siguió alta y lo que me llamo la atención es que el visor de refrigerante mostraba espuma. La presión de alta era 260 psi y 38 en baja, gas R-134a, el equipo llega a la temperatura, pero no lo cargue completamente para que no salte por alta presión, ya que si se pasa de las 1800 rpm, sube a 280 y para. Mi duda es, ¿por que se ve el refrigerante con espuma?.
Quedo atento a sus comentarios.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA SOBRE AIRE ACONDICIONADO BUS hace 12 años 3 meses #82910

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola franex,aca te dejo algo que puede ayudarte.
Disculpen,despues de subirlo,me di cuenta que tiene prohibida la difucion.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por martinie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA SOBRE AIRE ACONDICIONADO BUS hace 12 años 3 meses #82927

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
franex escribió:
Amigos:

He reparado un bus de pasajeros el cual tenia una fuga en la unión del filtro. La repare, cambie el filtro, probé con nitrógeno he hice vacío. Todo bien. El bus volvió al mes por una fuga, esta vez estaba en una cañería de cobre que se rompió por la vibración del bus, hice lo mismo que la vez anterior, sin embargo la presión de de descarga esta muy alta y saltaba el presostato, saque el refrigerante creyendo que quizás quedo nitrógeno en la instalación a hacia subir la presión, sin embargo la presión siguió alta y lo que me llamo la atención es que el visor de refrigerante mostraba espuma. La presión de alta era 260 psi y 38 en baja, gas R-134a, el equipo llega a la temperatura, pero no lo cargue completamente para que no salte por alta presión, ya que si se pasa de las 1800 rpm, sube a 280 y para. Mi duda es, ¿por que se ve el refrigerante con espuma?.
Quedo atento a sus comentarios.

Por lo que comentas da indicios o bien de que hay incondensables(aire o Nitrogeno) o tambien que puedas tener sucio el condensador y por ello no te condense bien.
Que temperatura tiene el Liquido?
Otra cosa,podria ser que al hacer el vacio te este aspirando aire por el sello del compresor.
En este caso yo aislaria el compresor y lo someteria solo a el a un vacio para cerciorarme de esto.

Ya nos contaras! ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA SOBRE AIRE ACONDICIONADO BUS hace 12 años 3 meses #82938

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola se puede decir mas alto, pero no mas claro,lo que te dice el compañero seria lo ideal, si se cambio el filtro,por que no lo cambias otra vez,y haces la prueba que dice el compañero,aparte de que le puede faltar refrigerante, el condensador sucio,hacer buen vacio,<<< la regulacion del presostato es la correcta, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA SOBRE AIRE ACONDICIONADO BUS hace 11 años 9 meses #95694

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA SOBRE AIRE ACONDICIONADO BUS hace 11 años 9 meses #95709

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
disculpen por no haber terminado el post, pero no he tenido tiempo para conectarme. Lo que hice fue hacer vacio nuevamente, un barrido con nitrogeno, cambio de filtro, vacio nuevamente y cargar con refrigerante nuevo. hasta el momento no he tenido problemas.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information