• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: salto térmico muy alto en bombeo

salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82702

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, os quería comentar un problema a ver si me ilumináis.
Se trata de uno de los bombeos que tenemos. Brevemente os indico cómo está la instalación. Tenemos unas enfriadoras y bombas de calor con un grupo primario y secundario de bombas en la central termofrigorífica. Es el secundario el que manda el agua fría y/o caliente a la terminal. Una vez en la terminal tenemos otro grupo de bombeo terciario que manda el agua a los fan coils de tiendas, oficinas, etc, etc.
Pues anoche me encuentro en uno de los grupos que el agua llega al secundario (procedente de la central termofrigorífica) a 40ºC y el retorno a 25ºC. Justo después de la bomba (terciario) el agua está a 25ºC en impulsión, osea en dos metros de distancia el agua pierde 15ºC y el retorno está a 20ºC.
Mis compañeros de la tarde, se aseguraron que el filtro estuviera limpio, fueron a ver los purgadores en el punto más alto de la instalación, revisaron tuberías por si hubiera algún tramo cerrado pero no vieron nada. Decir también que estos bombeos trabajan con dos bombas en paralelo; una con variador de frecuencia y otra directa. Pues ocurría lo mismo con una bomba que con otra.
La presión antes de bomba era de 4,5 bar y 6 bar después de bomba.

Secundario Retorno

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Secundario impulsión

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Terciario


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Saludos
Última Edición: hace 12 años 3 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82707

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
juan ¿entre el secundario y el terciario hay algun intercambiador??
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82708

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Ninguno Roberto. Entre el secundario y terciario, solo están las dos bombas en paralelo y filtro. A ver si esta noche vuelvo a hacer una foto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82711

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

A bote pronto me da que la bomba del secundario no manda caudal suficiente, que pudiera ser la causa del gran salto térmico.

Si te refieres a una bomba doble gemela podría ser culpa de un dispositivo de cierre por inercia generalmente llamado clapeta que se posiciona automáticamente según la dirección del flujo de una u otra bomba. cuya misión es taponar el retorno a su gemela para que no entre en bucle cerrado la circulación de agua y que no actué bien.

Si te refieres a dos bombas individuales montadas en paralelo probablemente un antirretorno o los dos no cierran bien.

Por otro lado me asusta tanta presión en un circuito de agua
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 3 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82713

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Pepe...monstruo!!!

Pepe, pero fíjate que justo a la entrada de bomba está a 40ºC y en menos de 2 metros desciende 15ºC.
Las bombas son individuales para en el caso de que falle una, tengamos la otra preparada. Como indiqué arriba la bomba 1, la comanda el variador y la bomba 2, va directa.

Se te antoja mucha presión?? Pues ésta no es de las montantes con más presión...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82720

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
picasso escribió:
Hola Pepe...monstruo!!!

Pepe, pero fíjate que justo a la entrada de bomba está a 40ºC y en menos de 2 metros desciende 15ºC.
Las bombas son individuales para en el caso de que falle una, tengamos la otra preparada. Como indiqué arriba la bomba 1, la comanda el variador y la bomba 2, va directa.

Se te antoja mucha presión?? Pues ésta no es de las montantes con más presión...

Hola Picasso.... Por la gracia de Dios no puede bajar la temperatura 15º en un tramo de 2 metros de tubo. Hay cosas que son como son y otras imposible.

¿Ese tubo no sera un colector donde toma el agua el terciario?

La lógica de las bombas es importante y me parece un magnifico planteamiento de una bomba con variador y otra directa. Lo que no me cuadra es que un sistema de ese tipo emplee un control manual en caso de estropearse una bomba para poner la otra en marcha.

He visto planteamientos de ese tipo donde el PLC o el control lógico empleado, controla las dos bombas y pone en funcionamiento la de piñón fijo siempre y usa la variable para los cambios de requerimientos de caudal según consumo.
Ya sabes que las bombas en paralelo aumentan el caudal pero no la presión.

Pero también es cierto que cada instalación es un mundo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82726

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Picasso. Qué raro. Parece que algo está en mala posición…
Pepe tiene razón.
Saludos
,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82755

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
hola compañeros! Esta noche he vuelto a estar. Las bombas de impulsión están unidas (gemelas). El secundario efectivamente, retorna por un colector. En el colector y pasado el colector,antes de bomba, la temperatura ya es de 28 grados...12 grados menos! No creo que haya un tapón, ya que cuando cierro alguna llave la presión aumenta inmediatamente, por lo que creo que tienes razón Pepe. A ver si puedo subiros un reportaje después . Saludos
Última Edición: hace 12 años 3 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82762

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Última Edición: hace 12 años 3 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82764

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buen reportaje picasso, un saludo :whistle:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82765

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
picasso escribió:
Aquí dejo unas fotos

Elementos antes de bombas


Pepe estos son Bombas gemelas???

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Si, eso son bombas gemelas

picasso escribió:
Picasso, ahí tienes un magnifico by-pass realizado manualmente en estas primeras bombas gemelas, salvo que tengan antirretornos que desde aquí no se los veo. (Las bombas de agua fría también tienen las dos llaves abiertas).
De los tres tubos verticales que salen, uno antes del filtro, otro antes de la bomba y y el tercero después de la bomba y que van juntos a un manómetro, veo que los dos de la bomba están las llaves abiertas por lo que parte de la impulsión de la bomba la metes de nuevo al retorno.
Ese sistema que se usa entre otras cosas para comprobar las presiones con un solo manómetro, solo puede estar abierta una llave de cada vez y las otras dos cerradas
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salto térmico muy alto en bombeo hace 12 años 3 meses #82798

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hice este vídeo un poco chapuza para aclararme



Última Edición: hace 12 años 3 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.271 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information