• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Caudal insuficiente sistema aire agua

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82983

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Antes de la bomba suele haber un filtro, comprueba que este bien limpio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82996

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola estas seguro de tener la presion necesaria de trabajo en el circuito,
la instalacion esta montada, es nueva,no te preocupe por la presion no pasa nada,por que le metas mas presion,
por que no tiene fan -coils puestos
el purgador estara puesto en la parte mas alta,
que altura tiene la instalacion
se mantiene la presion que tiene, o baja,
la bomba manda agua, o esta gira al reves,
si la instalacion, ya estaba montada limpia el filtro,
o se esta montando, no entiendo que no tenga los fan coils y se este haciendo pruebas,
o es un problema de planteamiento, de tus estudios,
cuando te salga agua por la parte alta de la instalacion,deberia estar llena la instalacion, con la bomba en marcha, pero dejalo que tire agua de vez en cuando, para sacar las bolsas de aire,
si la instalacion esta montada hace tiempo hay que hacer una limpieza profunda,
desabrochar las conexiones de las tuberias y limpiar internamente el tubular
que rendimiento te tiene que dar la maquina,solo dinos la temp,
es agua fria solo, es b.c. es produccion de agua caliente tambien o solamente fria por que faltan muchos datos,
el presosta.. estara bien por que arranca la maquina, o no arranca,
saludos
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #83009

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
el tubular o el intercambiador de placas. No he podido ver el manual de esa máquina por lo que habló, de problemas genéricos que se suelen dar en máquinas de ese tipo.

si no tiene puesto los fan-coils, como retorna el agua a la unidad exterior????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #83023

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
A ver gente hay noticias y es que después de probar y probar y llegar a la conclusión de que el fallo proviene del presostato diferencial, lo he desarmado y correcto el imán de la membrana esta roto y no me acciona el microinterruptor dando lugar al dichoso fallo. Si acciono el contacto con la mano desaparece el error y la maquina anda. Os adjunto una foto del cuerpo del delito. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #83112

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Gracias por aportar la solución al problema

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #83188

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Gracias a todos vosotros por ayudarme a dar con ella.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 11 años 3 meses #105829

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.273 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information