Alguien me podria dar un esquema de conexionado de un capacitor de tres polos, esos que tienen una letra C, dicen FAN y otra leyenda que dice HERM. Gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Capacitores de tres polos
hace 12 años 4 meses #81117
porque nesecitas un esquema? una linea del compresor biene donde dice herm. otra linea de avanico ba donde dice fan y una linea del contactor ba a C...
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Capacitores de tres polos
hace 12 años 4 meses #81118
Es un split sin contactora, la del compresor va donde dice HERM (avanico supongo que le llamas al ventilador) la del ventilador donde dice FAN Y en el caso que me toca, el neutro va a comun. ???? es asi? Gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Capacitores de tres polos
hace 12 años 4 meses #81119
estimado ser los capacitores por construcción física NO tienen tres polos como usted hace referencia .
en todo caso lo que podríamos decir es que se fabrican capacitores con tres terminales los cuales tienen un terminal en común con dos valores distintos de capacidad ,que son muy comunes en el ambiente de la refrigeración .
estos capacitores están muy bien demarcados y entre uno de sus extremos y el común tienen un valor determinado y en el otro terminal y el común tienen otro valor para otro uso.
también los hay de cuatro terminales y muchas veces estos son dos capacitores de distinto valor o de igual valor en un mismo encapsulado pero con cuatro terminales sin tener ninguno compartido o en común como en el caso anterior .
en forofrio existen tablas de valores de capacitores para distintos usos y también existen pos donde se muestra la parte de formuleo o calculo empírico ,teórico de los mismos para distintos usos ,para ello le sugiero que utilice el buscador que se encuentra en la parte superior de la pantalla en lado derecho de la misma y dice "" buscar en forofrio""
saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Capacitores de tres polos
hace 11 años 3 meses #105726
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.