• Página:
  • 1

TEMA: lg mps varible

lg mps varible hace 12 años 4 meses #80081

  • andreco
  • Avatar de andreco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
alguien me puede dar informacion de estas maquinas.muchas gracias de ante mano.funciona en modo frio pero en modo calefaccion solo expulsa el aire de la unidad interior a unos 36ºC.la valvula de 4 vias funciona correctamente y las sondas de temperatur estan correctas.que le puede pasar.gracias
Última Edición: hace 12 años 4 meses por andreco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: lg mps varible hace 12 años 4 meses #80098

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

El sistema de LG MPS variable o (Multi Power System), es un sistema con unos algorritmos muy complejos, por lo que con los pocos datos que aportas hace que sea muy difícil y temerario el orientarte un una u otra dirección.

A bote pronto, yo diría que esa temperatura de salida pudiera ser la adecuada si la temperatura ambiente ya estaba cerca del setpoint.

Pero eso solo lo sabes tu.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: lg mps varible hace 12 años 4 meses #80102

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola como dice pepe,esta bien, aire caliente imp 38ºc entra a la unidad 21 ºc eso esta bien,unidad exter -4ºc deberia tener, asi que limpia el filtro,y mira que tal, la bateria esta limpia,estos serian los datos, y tu das 2 ºc menos, asi que dependiendo de donde este instalada esta bien,saludos
Última Edición: hace 12 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: lg mps varible hace 12 años 4 meses #80113

  • andreco
  • Avatar de andreco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
muchas gracias a todos los que me habeis respondido me a sido de gran ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: lg mps varible hace 12 años 4 meses #80642

  • natalia
  • Avatar de natalia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
hola siento haber tardado tanto en responderte,tuve una vez una averia de este estilo y me costó pero la solucioné.despues de muchas vueltas era el filto de cobre que lleva paralelo un by-pass,venía de fabrica roto por dentro y todas las bolas de silicagel estaban en el circuito,ojo ten cuidado y limpialó todo muy bien que no se quede ninguna.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: lg mps varible hace 12 años 4 meses #80653

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
natalia escribió:
hola siento haber tardado tanto en responderte,tuve una vez una averia de este estilo y me costó pero la solucioné.despues de muchas vueltas era el filto de cobre que lleva paralelo un by-pass,venía de fabrica roto por dentro y todas las bolas de silicagel estaban en el circuito,ojo ten cuidado y limpialó todo muy bien que no se quede ninguna.

Hola

Si se sueltan las bolitas de silica-gel por el circuito, me resulta difícil imaginar que salga el aire a 36ºC.
Si imagino que al que le pase le va a dar la risa. (Ya me ha pasado)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 4 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: lg mps varible hace 12 años 4 meses #80730

  • reynoso
  • Avatar de reynoso
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: lg mps varible hace 11 años 3 meses #105720

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information