• Página:
  • 1

TEMA: cambio de compresor R-22 y carga R407

cambio de compresor R-22 y carga R407 hace 12 años 4 meses #79323

  • kuroi
  • Avatar de kuroi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Hola,

Alguien ha hecho la prueba de cambiar un compresor de R-22 y cargarlo con R407 ???
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com
Última Edición: hace 12 años 4 meses por kuroi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor R-22 y carga R407 hace 12 años 4 meses #79330

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Mejor que el R-407C, pon el R-44(con capilar) o R-45(valvula de expansión) y no tendrás ningún problema.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor R-22 y carga R407 hace 12 años 4 meses #79345

  • RAULI
  • Avatar de RAULI
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
SI TIENES EL COMPRESOR QUE TRABAJA CON R-22 Y LE VAS A CARGAR R407c
SOLO CAMBIALE EL ACEITE A POLIOLESTER Y UN PEQUEÑO BARRIDO AL SISTEMA
NO ES MUY NESESARIO CAMBIAR COMPONENTES.....SUERTE
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor R-22 y carga R407 hace 12 años 4 meses #79347

  • kuroi
  • Avatar de kuroi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
pero debo cambiar el aceite del motor nuevo (r22) para cargarle con 407 ???

gracias por las respuestas


alguna vez he cargado en una maquina vieja de r22 con 407 y se que no pasa nada.

Pero cambiar un compresor nuevo de r22 por otro igual de r22 y cargarlo con 407 no lo he hecho nunca
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor R-22 y carga R407 hace 12 años 4 meses #79348

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lo puedes cambiar, el aceite no es compatible, tendrias que cambiarlo,y eso si,tambien te rendira menos,limpieza en el circuito como te dicen y vale,no se si hay otro tipo de refrigerante, como te comentan, saludos
Última Edición: hace 12 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor R-22 y carga R407 hace 11 años 3 meses #105591

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information