hola Jose, muchas gracias. Efectivamente todo lo que comentas es lo que dimos en el curso. Pues entonces seguiré haciendo los cálculos con el método que tod@s conocemos. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Otra manera de calcular las cargas térmicas??
hace 12 años 4 meses #79301
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Picasso creo que tu pregunta viene relacionada de un anterior tema de calculo de bateria de calefaccion que habia que calcular y que aprovechando el tema te respondi con el calculo de potencia e incluso con el caudal necesario de agua tal y como me pedistes.
Sobre el tema que comentas no se puede utlizar el diagrama psicometrico ya que este es solo valido para hacer transformaciones de aire. Para calcular una instalacion tienes que hacer tu hoja de cargas termicas y como te enseñaron en el curso partes de unos datos fijos que estan en el RITE, como temperatura de diseño,humedad,ventilacion minima etc. Una vez obtenida la carga total de calor sensible y latente es cuando te planteas la forma de producir esa energia y distribuirla. Si es solo calefaccion puedes poner radiadores en instalacion monotubular (maximo 4 por circuito) o bitubular calculas el caudal por el salto termico y la tuberia manteniendo una perdida de carga inferior de 40 mm por tramo.
Si optas por difusion de aire tienes que calcular el volumen de aire y la presion necesaria para su distribucion. En este caso si necesitas del diagrama psicometrico ya que dependiendo del volumen de aire de extraccion (5m/sg)estas obligado a colocar recuperador y ademas recuerda que parte del volumen de aire que impulsas es aire exterior por lo que tendras que sumar sus entalpias.
Para los efectos practicos este calculo solo es necesario si pones un climatizador por agua,este tipo de instalaciones con enfriadora o bomba de calor son mas caras que una unidad autonoma y en instalaciones grandes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Otra manera de calcular las cargas térmicas??
hace 11 años 3 meses #105673
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.