• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: UTA, le llega agua a 10ºC y no enfría

Re: UTA, le llega agua a 10ºC y no enfría hace 12 años 9 meses #69892

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, perdonad el retraso pero es que estamos muy liados con unas instalaciones y me roba mucho tiempo.
Bueno, el otro día hicimos la prueba de cerrar las llaves de las UTAS que están en la misma sala para ver si así, le llegaba más caudal, pero tampoco apreciamos mejoría.
Aconsejados por los técnicos, desmontamos la válvula después de llamar al SAT Danfoss. Esto fue lo que encontramos...

Vista de la UTA


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Compensador dinámico

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Empezamos a desmontar la válvula

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Al sacar el émbolo, fijáos lo que encontramos...un tornillo roto

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

..pensamos que va aquí...Veis cómo está torcido? Tiene indicios de haberse partido

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Pensamos que ese tornillo partido une el muelle con el vástago, de manera que dependiendo de la apertura de la válvula que se le dé en la puesta en marcha, se deberá ajustar la presión.

Nosotros ya habíamos hecho la prueba de apretar el tornillo allen para comprobar la presión, pero no vimos cambio ninguno.

Se llamará a la UTE, para que venga y vean qué hacemos ya que todavía está en garantía.

Joseb, lamentablemente la tubería de retorno de la UTA, no tiene vaciado. De haber sido así, hubiéramos despejado las dudas antes ya que tuvimos que vaciar para comprobar, por la impulsión.

Saludos y gracias
Última Edición: hace 12 años 9 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UTA, le llega agua a 10ºC y no enfría hace 12 años 9 meses #69900

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola las valvulas tambien se rompen, pero ahora dices que en las otras unidades, no se noto mejoria entonces,¡¡ que pasa¡¡ mira lo que te comente, en la tuberia de salida de las baterias,igual con el forrado de la tuberia no se ve, por la parte de abajo de la tuberia pasa un destornillador a lo largo de la tuberia para saber si tiene el machon de vaciado, miralo tiene que estar en la horizontal de salida de la bateria es de 1/2" en todos los circuitos esta puesto, maquina hay un tramo en horizontal,en la salida de maquina hasta la general, por hay tendria que estar,a la salida de bateria,
las valvulas de clapeta de compuerta, que te cierran los circuitos en los colectores, y las que estan en las bombas se suelen romper tambien internamente, el disco que cierra, cuan dan esos golpes de ariete, en las paradas notaras el golpe que dan las valvulas, hay es cuando se rompen y va aparar a la turbina de las bombas de recirculacion,el cacho roto,
saludos juan
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UTA, le llega agua a 10ºC y no enfría hace 12 años 9 meses #69901

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola las otras valvulas que comentaste en otra acasion, resultaron ser de honeywell, por eso te decia lo de honeywell, pensaba que estas serian igual,no tienes el manual de valvulas de danfos, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UTA, le llega agua a 10ºC y no enfría hace 11 años 4 meses #103938

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UTA, le llega agua a 10ºC y no enfría hace 11 años 4 meses #103943

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Terminado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: UTA, le llega agua a 10ºC y no enfría hace 11 años 4 meses #103945

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information