• Página:
  • 1

TEMA: Laboratorio fotográfico

Laboratorio fotográfico hace 12 años 11 meses #64076

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos.
Tengo un problema en un laboratorio fotográfico y resulta que monté un split pared y al año más o menos dejó de funcionar. Con los manómetros puestos vimos que no tenía presión y buscando la fuga las encontramos en el evaporador, había varias muy pequeñas y justo en el sitio que la curva de cobre entra en contacto con la chapa galvanizada. El equipo estaba en garantía, se cambió la evaporadora completa por una nueva y hasta hoy. De eso hace un par de años.
Por otro lado, se monta un equipo de conductos de 15.000 frigorías hace tres años y esta semana revisándolo, nos hemos dado cuenta que en el evaporador las chapas de galvanizado están bastante oxidadas y hay una parte del evaporador donde las lamas están desechas, tanto que si las tocas con el dedo se caen. Parece que la máquina hubiera estado trabajando junto al mar.
Decir que en el laboratorio hay un fuerte olor a producto químico que utilizan para el revelado y me imagino que será este aire viciado el que corroe los equipos, pero resulta que este laboratorio lleva montado 30 años, siempre han tenido equipos y en tan poco tiempo nunca se han roto de esta manera.
¿Alguien sabe de algún producto que evite esta corrosión o prolongue la vida de los evaporadores?
¿Cómo se podría limpiar el aire viciado sin perder el aire climatizado?
Un saludo.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por paulino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Laboratorio fotográfico hace 12 años 11 meses #64079

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Paulino precisamente hace ya algunos años en la climatizacion de una academia de fotografia nos encontramos con la problematica de climatizar las salas de revelado ya que en el proceso de reforma nos encontramos que los fan-coils de estas salas tenian las baterias desechas por los productos quimicos que utilizaban.
Recuerdo que uno de los productos que utilizaban era un derivado del ferrocianuro que se utiliza para el blanqueamiento de las fotografias que ataca al aluminio en ambientes humedos como las baterias, ademas creo que existe una normativa de seguridad e higiene la NTP 425 donde se exponen los riesgos de este tipo de salas.
En nuestro caso se opto por colocar un climatizador todo aire exterior con control de temperatura de impulsion y un extractor con velocidad variable y filtro de carbon activado para echar el aire viciado al exterior; en tu caso por el tema de ahorro energetico lo puedes complementar con un recuperador entalpico.
Espero que te sea de ayuda. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Laboratorio fotográfico hace 12 años 11 meses #64084

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias Goldete.
Dime si te he entendido bien. El climatizador todo aire exterior es para no recoger aire viciado del interior, la sonda de temperatura de impulsión es para no meter aire caliente y el extractor con velocidad variable es para no extraer más caudal del que aporta el climatizador exterior. ¿Verdad?
Entiendo que haciendo esto, ¿el climatizador debe estar sobredimensionado?
Un saludo.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por paulino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Laboratorio fotográfico hace 12 años 11 meses #64091

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
En mi caso es un centro de formacion con salas adyacentes donde dan clase y además tienen una sala de exposiciones. La instalación central se monto una enfriadora con recuperación de calor y una pequeña caldera de gas que aportaba el calor en el caso de que fuese necesario.
En mi caso la aportación de calor era mínima ya que la cantidad de watios instalados con la iluminacion practicamente se puede decir que durante todo el año necesitaban frío, solo los focos de la sala de exposiciones emitían un calor impresionante; por lo que la mejor opción era un sistema a cuatro tubos con climatizadores con free-coling y control de entalpias. El control de entalpias es importante ya que un exceso de humedad en las salas daria como resultado problemas con la iluminacion y las fotografias.
En la sala de revelado como te dije anteriormente un climatizador todo aire exterior con batería de enfriamiento calefacción y post-calentamiento ya que se incluyo la deshumectación en el control.
De esta forma el control regulaba una temperatura de impulsión fija de 21 a 24ºC con una humedad del 50%.
El poner un extractor con caudal variable es que al ser aire todo exterior el climatizador los filtros de este tendrían una vida útil muy corta y se sobre dimensiono el climatizador en caudal para proteger las baterias y alargar los intervalos de mantenimiento, creo que el control mantenía una sobrepresion de 5 pascales y la colocación de filtro en el extractor así como filtro de carbón activado es obligatorio por normativa la expulsión de gases nocivos al exterior.
Desconozco la arquitectura de tu caso y las dimensiones de la sala posiblemente con una pequeña root-top lo tengas solucionado ya que solo es una sala. Ya me contaras
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Laboratorio fotográfico hace 12 años 2 meses #85498

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias Goldete por toda la información. He estado pasando durante este tiempo por el laboratorio, estudiando el modo y qué hacer, hablando con los encargados y con los que pagan... De momento se quedará todo como hasta ahora y ya veremos a ver dentro de un tiempo.
Hay que ver la que está cayendo.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Laboratorio fotográfico hace 12 años 2 meses #85499

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
hola buena respuesta del colaborador tambien puedes poner un evaporador golden para evitar corrosion de LG VIENE CON ALETADO PARA CCORROCION GOLDEN .-19
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Laboratorio fotográfico hace 11 años 2 meses #106422

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information