TEMA: Daikin RXYQ16P7W1B

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60519

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
El manual de servicio que tengo es el SIES 34-601, es el unico que encontre, no se si diferira mucho del que tu dices.

Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60531

  • frigus
  • Avatar de frigus
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
A ver si aprendo a subirlo o dime tu mail.

De todas maneras intenta ponerla en modo de funcionamiento de emergencia anulando uno de lso dos compresores asi puedes anular ya alguna hipotesis si la averia es tan generalizada.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por frigus.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60544

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hoy no he podido ir a la instalación, se me complico el dia, pero mañana tengo que ir sin falta, o de esta me cuelgan.

Puedes mandar el manual si es pesado a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. indicando tu nik y el post al que quieres que lo suban los administradores.

De todas formas mi correo es Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Gracias por tu colaboración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60659

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Pascalin escribió:
Hoy no he podido ir a la instalación, se me complico el dia, pero mañana tengo que ir sin falta, o de esta me cuelgan.

Puedes mandar el manual si es pesado a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. indicando tu nik y el post al que quieres que lo suban los administradores.

De todas formas mi correo es Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Gracias por tu colaboración.

Bueno seguimos igual, tras sesión telefonica con el tecnico de Daikin, la maquina no responde de ninguna forma y tienen que ir ellos a ver el equipo, asi que he cursado otra petición de intervención.

Yo os contare como termina esta aventura, o los proximos capitulos.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60741

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Señores, esto es para "mearse" y no echar gota.

La primera intervención del sat me cuesta 100 € (redondeo los importes), para decirme que la placa esta mal.

Solicito la primera placa y la tengo que pagar antes de que me la invien y me cuesta 200 €.

Como la placa no vale por error en la "M" por la "P" , la tengo que devolver y para no perder tiempo, solicito una nueva placa que pago antes de suministrar, otros 200 €.

Envio la primera placa y me dicen que si la placa esta bien (ni la desembale), me tienen que cobrar 50 € por inspección de material.

Solicito una nueva intervención del sat, porque no son capaces de decirme el propio servicio tecnico por telefono lo que le pasa a la maquina y me dicen que antes de ir les tengo que pagar la intervención, porque la primera intervención aun no esta pagada y es que aun no he recibido la factura, con lo que me dicen que me remitiran una copia y valoran la segunda intervención en 150 € que les tengo que ingresar en cuenta para poder ir a ver que pasa.

Esto es la "hostia", si ellos me deben 150 € (descontando la inspección) de la primera placa.

Pues lo dicho "PA MEARSE Y NO ECHAR GOTA"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60742

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Pascalin escribió:


Solicito una nueva intervención del sat, porque no son capaces de decirme el propio servicio tecnico por telefono lo que le pasa a la maquina y me dicen que antes de ir les tengo que pagar la intervención, porque la primera intervención aun no esta pagada y es que aun no he recibido la factura, con lo que me dicen que me remitiran una copia y valoran la segunda intervención en ¿¿¿150 €??? que les tengo que ingresar en cuenta para poder ir a ver que pasa.

Pues lo dicho "PA MEARSE Y NO ECHAR GOTA"

Porque valoran la 2º intervencion en 150€ y la primera no llego 100€???
Te seria mas rentable que ellos te hagan la reparacion?
El error de la M o la P de quien fue?
Despues de leer este ultimo post no se porque me vino a la mente una conocida firma que todos conocemos ,empieza por euro y termina por fred quien es?

Suerte compañero ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60743

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
En la primera intervención la valoran en una hora mas desplazamiento (no estuvo ni media hora) y esta segunda la valoran en dos horas mas desplazamiento.

El error de la letra fue nuestro y lo he reconocido, en toda la documentación el modelo esta con la "P" pero en el equipo pone la "M", cuando yo realizo el pedido desde la oficina me guio por la documentación que tengo y cuando estoy delante del equipo viendo que la placa no es la misma, me doy cuenta de la diferencia.

Edito los importes exactos del Sat
1ª intervención 1 hora a 55 € + 24 € desplazamiento =79 € + 18 % IVA = 93,22 €
2ª intervención 2 horas 110 € + desplazamiento 24 € = 134 € + 18 % IVA = 158,12 €
Última Edición: hace 13 años 1 mes por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60757

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Pues te va a salir la broma bien Pascalin, lo que tu dices pa mear y no echar gota
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60761

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
somos gilipollas,estamos perdiendo dinero,jeje.

yo ya escarmente de montar marcas como daikin,genral,carrier....,
las del carrefour van de la ostia jajajajajajajaja.

pa ganar 150 euros tengo que facturar 8 horas a 20 euros y andar un monton de kilometros,osea,trabajar 10,11 o 12 horas.
estes en dos horas lo tienen ganado con creces!!!!
a donde vamos asi????
siento decirlo pero los sat oficiales son todos unos ladrones de guante blanco,por eso es mejor ir a marcas "blancas",aunque no tengan nombre y muchas veces ni las maquinas que necesitamos.
en fin...
una gatada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60763

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Yo de mayor quiero ser SAT
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60765

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
toma y yo,pero si voy von esas tarifas en un mes me voy para el paro a vivir de zapatero!!!!!
de todas formas aun no es mucho,creedme,conozco una empresa vasca, que cobran la hora a 100 euros,se dedican a amoniaco mas que nada,pero a 100 euros la hora,
y me pregunto: cuanto cobraran los obreros de esa empresa??????????'
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60777

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
si es que, es vergonzoso lo que pasa en este País...


Suerte con ello, Pascalin
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information