• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: salta por alta en bomba de calorr 30hg

Re: salta por alta en bomba de calorr 30hg hace 13 años 4 meses #52324

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
murimuri escribió:
q pasaa gente,muxas gracias,ayer tuvee un dia jodido y no pude hacer muxo,si ya le meti la pinza el consumo es de 12 a mas o menoss,es d aire aire, y si la de baja se m mantiene en unos 5 bar y la de alta sem dispara,el gas se lo meti por baja un poco por liquido despacito y luego con un acople q lo mete x gas debido a q la botella solo venia con salida de liquido.tambien deciros q la presiones con la maquina parada estan en temp ambiente,x eso no estaba seguro de q fuese exceso de gas,bueno gracias otra vezz

Hola murimuri, que consumo nominal marca la máquina.

Las carga es recomendable hacerlas en fase liquida a no ser que vacies la botella, aunque la botella saque líquido, si le das la vuelta saldrá gas.
Que temperatura tenías en el exterior cuando hiciste las pruebas?

Pudiese estar fallando la regulacion del ventilador.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta por alta en bomba de calorr 30hg hace 13 años 4 meses #52339

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
tuve una averia similar en una maquina y resulto ser el ventilador interior aunque yo no le habia hecho cambio de refrigerante(recuerda que la presion de alta la tienes en la unidad interior). Un saludo y suerte
Última Edición: hace 13 años 4 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta por alta en bomba de calorr 30hg hace 13 años 4 meses #52340

  • santi
  • Avatar de santi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 106
  • Karma: 3
Hola yo estoi con lo que dice Pablo la carga estamal carculada o los ventiladores no funciona bien o sila maquina es trifasica nira que los ventiladores esten jirando bien UN SALUDO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta por alta en bomba de calorr 30hg hace 13 años 4 meses #52380

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, a lo que me refiero es que puede o fallar ventilador interior, por fallo de ventilador o por fallo de sonda o bien por que la temperatura exterior sea un poco alta y que pasaría? la baja subirá y en consecuencia la alta, si la sonda o la placa da error el ventilador no parará para regular la presion de baja y la alta subira sin control ninguno.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta por alta en bomba de calorr 30hg hace 13 años 4 meses #52546

  • murimuri
  • Avatar de murimuri
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: -1
muchas gracias gente,a resultado ser la carga no tenia bascula y le meti la carga regulando la temp d evaporacion,asiq alomejor no di tiempo a q se expandiera bien el gas y la sobrecarge.bueno no dudare en recurrir otra vez a vosotros.gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta por alta en bomba de calorr 30hg hace 13 años 4 meses #52547

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
gracias a ti amigo murimuri por acabar este post con la diagnosis de la avería y su reparación sin duda este gesto ayudara a mas gente , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta por alta en bomba de calorr 30hg hace 11 años 6 meses #100579

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information