• Página:
  • 1

TEMA: Vapor y líquido

Vapor y líquido hace 13 años 5 meses #50670

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos, en los manómetros biene una tabla con las temperaturas y las presiones.Y en la temperatura biene vapor y líquido y no se que es lo que quiere decir eso.POr ejemplo a x presión le corresponde una temperatura en vapor y líquido x
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vapor y líquido hace 13 años 5 meses #50672

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
En las tablas que hay dos escalas, la de vapor es el punto de evaporación del gas al pasar de liquido a vapor y la de liquido es el punto de condensacion al pasar de vapor a liquido.
Estas escalas estan en los refrigerantes que por su mezcla de distintos componentes, esa presión es diferente segun se condensa el gas o se evapore.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vapor y líquido hace 13 años 5 meses #50724

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola tambien puede ser L V
L presion o temp de liquido llamado punto de burbuja
V presion o temp de vapor llamado punto de rocio
que seria a una misma temp 2 presiones distintas

saludos pascalin, juan donde te metes,feliz navidad para todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vapor y líquido hace 13 años 5 meses #50731

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Los gases que tienen dos escalas de temperatura vapor y liquido son los denominados mezclas no aceotropicas es decir formados en el caso del 407C por 3 gases con diferentes con puntos de ebullicion y saturacion.
Un gas puro a una presion determinada le corresponde una temperatura y un estado, sin embargo estos gases tienen un deslizamiento de tal forma que a una presion determinada y dependiendo de la temperatura pueden estar en fase liquida o gas, es lo que se denomina deslizamiento gilde que en el caso del 407 C es de 7,4ºC.
Es importantisimo conocer este dato ya que puede dar errores de medida de recalentamiento y producir eventuales golpes de liquido en el compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vapor y líquido hace 13 años 5 meses #50786

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Entonces si mido el recalentamiento y me da 4ºC, ¿a esos 4ºC hay que restarle 7,4ºC?
¿En un diagrama entálpico se desprecian los 7,4ºC de deslizamiento?
Esto es muy interesante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vapor y líquido hace 13 años 5 meses #50801

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Te dejo un enlace de un diagrama entalpico de gases refrigerantes; en el podras observar que el 407-C a una presion de 4,5 bares si mides la temperatura de refrigerante (tuberia) y es de 0ºC esta en estado de vapor por lo que se puede considerar que a partir de esta temperatura seria el recalentamiento y por el contrario si la temperatura es inferior a -6ºC esta en fase liquida, por debajo de esta temperatura estamos subenfriando.
Te preguntaras en que estado esta el refrigerante entre estas dos temperaturas pues se considera que es una mezcla de liquido vapor ya que este gas al ser una mezcla de tres gases con punto de saturacion diferente y ebullicion tambien.
Para no tener problemas lo mejor es llevar la escala de los manometros el de baja en vapor y el de alta en liquido, de esta forma no te confundes y puedes calcular directamente recalentamiento y subenfriamiento sin hacer sumas y restas.
Un saludo

www.beijeriberica.es/flash/diagrama_entalpico.swf













www.beijeriberica.es/flash/diagrama_entalpico.swf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vapor y líquido hace 13 años 5 meses #50803

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
www.gas-servei.com/faq/?lang=es#11
11. ¿Qué significa que un refrigerante es azeótropo?
Un azeótropo es una mezcla de dos o más gases de punto de ebullición similar que se comportan como una sustancia pura; es decir, la composición de la fase vapor es la misma que la fase líquida. Las mezclas azeotrópicas se pueden cargar por fase gas. Ejemplos de azeótropos son el R502 y el R507

Lo digo por aclarar el tema de los azeòtropos o no azeo...., que no es por que sean mezclas si no por el comportamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vapor y líquido hace 13 años 5 meses #50806

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Exactamente tu lo has dicho en mi anterior post ya lo explicaba es una mezcla de diferentes gases con un conportamiento diferente, los gases azeotropicos se comportan con un gas puro.
Resumiendo al tener practicamente el mismo punto de ebullicion en caso de fuga la mezcla no se descompone.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vapor y líquido hace 11 años 6 meses #100112

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information