• Página:
  • 1

TEMA: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45

SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 13 años 5 meses #50087

  • santi
  • Avatar de santi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 106
  • Karma: 3
Ola ha todos necesito informacion sobre los sustitutos R22 yo ya emetido gas R-417 pero no meconvenc las presiones que medaban baja2,7k alta14k temperatura retorno17ºC implusion 26ºC el visor lleno e cambiado filtro presostato baja regulable para cotrolar la baja presion que trabaja el recalentamiento no selotomado por que no se muy bin como hacerlo GAS SERVEI dice R-417 que tien 5´6ºC DESLIZAMIENTO bamos colegas que tego una paja mental que no meaclaro GRACIAS ATODOS POR LA AYADA UN SALUDO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 13 años 5 meses #50089

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Del 417 solo decirte que hice 2 modificaciones en una enfriadora y una maquina y fue un dolor de cabeza,
En la enfriadora si ajustaba la carga al rendimiento de los compresores la temperatura de descarga se subia por las nubes y la presion de condensacion un poco, en la maquina medi antes temperaturas,consumos recal y suben etc y calcule un 20% menos de rendimiento (lo hice con un Molliere).
Ahora mismo existen ya otros gases compatibles en el mercado, del
407C no te lo recomiendo es una movida con el aceite, salvo en enfriadoras grandes y compresores semihermeticos merece la pena pero el coste de la transformacion es caro.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 13 años 5 meses #50094

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, yo para enfriadoras de agua uso R-422D y para aire acondicionado el R-417A, y la verdad es que de momento no me han dado problemas, eso si, mucho cuidado con el nivel de aceite.
En cuanto a las presiones el R-417A me suele evaporar algo más bajo de lo que me indican las tablas, yo lo ajusto por recalentamiento, es decir temperatura del vapor de aspiracion menos temperatura de vapor saturado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 13 años 5 meses #50103

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Yo para las camaras r-422-d y hasta ahora no he tenido ningun problema.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 13 años 5 meses #50109

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
si el r-417 no te dio el resultado que tu esperabas , puedes probar con el r427 , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 13 años 5 meses #50111

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
yo para aire acondicionado estoy utilizando el rs 44 y me va muy bien . dicen que se puede mezclar con el r-22 pero yo hago vacio y cargo de nueno. un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 13 años 5 meses #50224

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
yo he usado el 422 y en aire me da algun problema les tengo que tirar un poco ,en camaras me va bien he comprado 20kg de 417 pero de momento no lo he probado y el r 44 ni sabia que esistia
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 13 años 5 meses #50248

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
yo utilizo el RS44 (Gas Servei)mezclándolo con R22 y sin problemas, Además tiene un deslizamiento muy bajo.
Por otro lado, el SAT de Mitsubishi, no quiere saber nada de sustitutos, tal y como me dijeron en una consulta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 13 años 5 meses #50265

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
celsius escribió:
yo utilizo el RS44 (Gas Servei)mezclándolo con R22 y sin problemas, Además tiene un deslizamiento muy bajo.
Por otro lado, el SAT de Mitsubishi, no quiere saber nada de sustitutos, tal y como me dijeron en una consulta.

Hola

Hasta donde yo se, no hay un solo fabricante de equipos que tenga aprobado ninguno de los gases sustitutos.

Por otro lado uso el 422D para todos los equipos mayores de 12 kw, sean de aire o chillers y el 417A para los que no llegan. Mi impresión personal se inclina por el 422D para todos los equipos (el RS44 nunca lo he usado) me merece mejores rendimientos que el 417 pero sabiendo de antemano que pierdo un 10 o 20 % ,como mínimo, en el rendimiento global.

Habré hecho unas 35 reconversiones, casi todas con 422D y tengo que decir que en lineas generales, salvo que la maquina sea sobrada de potencia, la experiencia no es lo buena que cabria esperar, pero para salir del paso el cliente mientras capitaliza una nueva, puede servir.

Saludos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 13 años 5 meses #50382

  • santi
  • Avatar de santi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 106
  • Karma: 3
Hola pepe seguire probando GRACIA A TODOS porla ayuda UN SALUDO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 13 años 5 meses #50385

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Yo he sustituido enfriadoras con R-417 y bien , y con R-422d equipos domesticos y si que se nota la perdida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUSTITUTOS R22 CUAL USO R-417 RS-44 O RS-45 hace 11 años 6 meses #100109

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information