• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ciatesa

Re: ciatesa hace 13 años 6 meses #45840

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Compañeros hoy he estado revisando la maquina con mas detenimiento y los sintomas son los siguientes:
Cuando la pones a funcionar en modo frio la maquina funciona perfectamente sin niguna anomalia en cuanto a consumos, temperatura de impulsion, presiones.El problema viene cuando se pone a funcionar en modo calor que nada mas ponerla a funcionar arranca la unidad interior a bajas revoluciones, al los dos minutos se pone a la velocidad sleccionada en el mando que en este caso era al maximo y a los dos minutos entra en error er15.En la unidad exterior solo se pone a funcionar los ventiladores y al compresor no le llega tension. Segun el manual el error er15 esta relacionado conn la sonda de la unidad interior. La he desconectado y la he comprobado con el polimetro y no estaba cortada y esta sufria cambios de valores cuando la calentaba o la enfriaba entonces ahora me entra la duda de que esta este mal.
Que opinais??
Esto es una maquina bastante antigua con lo que no tiene mucha historia es decir solo lleva placa electronica sonda para unidad interior y exterior, valvula de 4 vias, compresor, ventiladores interior y exterior, dos valvulas de expasion y poco mas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa hace 13 años 6 meses #45850

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Por lo que comentas el ventilador interior tarda en arrancar, si no le llegase temperatura a la sonda no arrancaria el ventilador(supuestamente)si contamos que entra por temperatura de sonda interior.

No entra el compresor en ningun momento?

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa hace 13 años 6 meses #45853

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
no el compresor no entra nunca en modo calor, en modo frio la maquina funciona perfectamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa hace 13 años 6 meses #45863

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Lo unico que se me ocurre es que la sonda este desparametrada, en frio no te daria ningun problema porque te está diciendo que hace calor pero en bomba te da unos valores altos, llama a Ciatesa y que te den los valores de sonda y compruebalos. A ver si sacamos algo en claro.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa hace 13 años 6 meses #45864

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Siento no poder ayudarte mas, pero con esta gente no suelo trabajar(por muchos motivos).

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa hace 13 años 6 meses #45904

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Muchas gracias compañero, voy a intentar buscar los valores de la sonda
cuando solucione el tema os cuento como ha ido.
Un saludo.

PD:si algun compañero podria tener los valores de la sonda y lo pudiera colgar se lo agradeceria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa hace 13 años 6 meses #46282

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
A ver si eres capaz de sacar algo en limpio de esta mala imagen

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Saludos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa hace 13 años 6 meses #46328

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
el telefono del sat de ciatesa es 91 745 10 00 solo os daran informacion si sois instaladores que les hayais comprado maquinas un saludo
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa hace 13 años 6 meses #46362

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
normalmente es error de sonda canbiale yh ponle una sagomiya de 3 k y le solucionas el problema yo tengo muchas que me han dado ese problema .si es en calor la sonda de la bateria interior en frio la exterior.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa hace 13 años 6 meses #46395

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Muchas gracias por la información compañero. Esta semana me traen ya la sonda, ya os contaré como me ha ído. Me tarda tanto la sonda porque es recambio original.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa hace 13 años 6 meses #47303

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Compañeros problema resuelto,era la sonda.
Muchas Gracias por vuestra colaboracion
Un Saludo. :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa hace 11 años 7 meses #99682

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information