TEMA: Jonhson CBS 120 BC

Re: Jonhson CBS 120 BC hace 13 años 5 meses #48165

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
¿Cómo puedo comprobar que la bobina está en buen estado?
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Jonhson CBS 120 BC hace 13 años 5 meses #48170

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Para asegurarte de que no falla la alimentación a la bobina por alguna protección, aliméntala tu con el voltaje que necesite, seguramente 220v, si sigue fallando con su alimentación correcta cambia bibina o contactor completo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 5 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Jonhson CBS 120 BC hace 13 años 5 meses #48190

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
mirale la tension que te llega a la bobina.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Jonhson CBS 120 BC hace 13 años 5 meses #48195

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Repito la pregunta. ¿Cómo puedo comprobar que la bobina del contactor está bien?
Como ya dije anteriormente el equipo, al menos las dos horas que yo estuve con él, y después de apretar los tornillos de las conexiones eléctricas de todos los elementos que hay en la máquina, funciona correctamente, tanto en la puesta en marcha y apagado de on-off, como por temperatura.
Alguien comentó que pudiera ser la bobina del contactor y yo pregunto cómo puedo comprobar que una bobina está en mal estado.
Gracias por vuestro interés.
Última Edición: hace 13 años 5 meses por paulino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Jonhson CBS 120 BC hace 13 años 5 meses #48196

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Desconecta el contactor, le das corriente directa como te dijo Lozano, y si actua, vale. Aunque me da que te va a funcionar, sin embargo debe estar jodio. Cuando un contactor ratea es por eso, porque la bobina no suele estar bien, o hay alguna seguridad que produce ese microcorte de correiente.
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Jonhson CBS 120 BC hace 13 años 5 meses #48198

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Lozano escribió:
Para asegurarte de que no falla la alimentación a la bobina por alguna protección, aliméntala tu con el voltaje que necesite, seguramente 220v, si sigue fallando con su alimentación correcta cambia bibina o contactor completo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Jonhson CBS 120 BC hace 13 años 5 meses #48199

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Estoy sorprendido. ¡Qué rapidez! El contactor con 220V directo o con 220V a través de la propia maniobra de la máquina y medidos con el tester funciona.
Yo el rateo no lo vi, lo escuché, pues no me dio tiempo a desmontar la carcasa de la máquina y después de ajustar las conexiones no lo ha vuelto a hacer, al menos estando yo allí.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Jonhson CBS 120 BC hace 13 años 5 meses #48200

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si la máquina merece la pena cambia el contactor, si le da por ponerse a fallar de nuevo te cepillas el compresor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Jonhson CBS 120 BC hace 13 años 5 meses #48201

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Como bien dice Lozano, cámbialo.

Aprovechando que te hemos estado echando una mano, podrías pasarte por

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...limitstart=256#48177

y así nos dejas tu opinión y ayuda.
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Jonhson CBS 120 BC hace 13 años 5 meses #48227

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Te sale mas barato un contactor nuevo que una maquina nueva.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Jonhson CBS 120 BC hace 11 años 7 meses #99687

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.