• Página:
  • 1

TEMA: Roca York AWHP 100, presión de condensación.

Roca York AWHP 100, presión de condensación. hace 13 años 10 meses #39425

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola me he encontrado con una enfriadora Roca York AWHP 100, de R-407c, que tiene el control de condensación de los ventiladores de 16 bares a 12 bares, lo cual a mi entender es condensar demasiado bajo y me da problemas. Mirando en la documentación no he visto como se puede cambiar esos valores, ¿alguno sabe si es posible?, ¿que os parece el reglaje de la condensación?
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca York AWHP 100, presión de condensación. hace 13 años 10 meses #39435

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
NO lo se pero me parece raro que tenga tanto diferencial de presión de condensación, comprueba si algún ingeniero le ha metido mano y ha puesto presostatos y están mal regulados, ya que me suena raro tanta diferencia de presión.

Un saludo espero algún compañero nos saque de dudas
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca York AWHP 100, presión de condensación. hace 13 años 10 meses #39465

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Llama a roca y que te expliquen como se modifica.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca York AWHP 100, presión de condensación. hace 13 años 10 meses #39477

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
¿Pero en realidad cual es el problema?
¿Controla mal la velocidad de los ventiladores, cual es la presion en el circuito de alta, o lo que quieres decir es que el control hace que la maquina funcione en esas presiones?
Si es esto ultimo, que problema real es el que tienes ¿ cual es la temperatura del agua?
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca York AWHP 100, presión de condensación. hace 13 años 10 meses #39483

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, el problema es que condensaba muy bajo, entraban 2 ventiladores a 16 bares y no paraban hasta 12 ( se quedaba en 12,5 bar ), por lo cual la maquina me paraba por baja.
El problema era que una de las solenoides de un condensador no habría en la entrada, por lo cual la válvula de expansión no tenia suficiente caudal de líquido y no rendía. Ya está solucionado, pero lo que me extraña son esas consignas de condensación, que son las únicas que se ven en la pantalla. Por lo demás a mi entender las presiones ahora van bien, 4,6 y 17,5 bares con R-407c, 8ºC de consigna.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca York AWHP 100, presión de condensación. hace 13 años 10 meses #39485

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Correcto trabajabas muy bajo de condensación y me alegro que hayas solucionado el problema y lo hallas expuesto un saludo compañero y gracias por darnos la respuesta
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca York AWHP 100, presión de condensación. hace 11 años 7 meses #98321

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information